您现在所在的是:

变频器维修

回帖:13个,阅读:2590 [上一页] [1] [2] [下一页]
19104
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:962
历史总积分:19104
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/2/5 16:11:09
#0楼
如题。

大元DR300型2.2kW变频器,能正常操作,但启动运行后U\V\W端无输出电压。
测驱动电路输入、输出侧脉冲电压、电流,均“正常”。
初始化后U/V/W端输出电压正常。
而故障之后初始化之前,是个什么状态?思之耐人寻味。

咸庆信
2020,2,5
[此贴子已经被作者于2020/2/6 10:14:08编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
903
519125476
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2018/3/10
发站内信
发表于:2020/2/6 12:24:04
#1楼
请教下  2.2KW驱动的   测驱动电路输入、输出侧脉冲电压、电流是如何测试呢。谢谢老师
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/2/6 14:53:15
#2楼
这种情况 在维修过程中 是常有的事,维修中经常误入歧途,在遇到变频器能通电 没有输出的情况下,我的处理方法是,先把变频器常用参数或原有参数备份,然后初始化试试。。。再决定是否进行下一步。
19104
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:962
历史总积分:19104
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/2/7 14:27:19
#3楼
回复 #1楼 519125476
在IBGT模块脉冲端子,如GU\EU端测量脉冲电压;万用表电流挡串30~50欧限流电流,仍在该端子可测得电流大小。
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2020/2/7 16:50:09
#4楼
我遇到过一粒  恢复出厂值也不行
深圳纬创变频器,更换主板后正常,看说明书说电机参数不会恢复出厂值,检查电机额度电压用户设置成3V。用户不懂 设置错参数
50
13063807204
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/12/27
发站内信
发表于:2020/3/7 15:14:37
#5楼
咸老师好,能不能留个联系方式给我,我想把东西寄给您,看能不能帮我看看。
3142
275891330
文章数:443
年度积分:221
历史总积分:3142
注册时间:2015/5/31
发站内信
发表于:2020/3/8 20:09:56
#6楼
表示越到过这样的问题,在找不到问题在哪里的时候,把参数初始化后,输出正常了
1304
jtsklxb
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1304
注册时间:2004/6/22
发站内信
发表于:2020/3/9 10:41:24
#7楼
咸老师,您的培训今年怎么安排的。
19104
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:962
历史总积分:19104
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/9 11:42:46
#8楼
回复 #7楼 jtsklxb
你好,公交车尚未恢复,村庄还在封堵中。得等等再定啊。
发表于:2020/3/18 9:35:43
#9楼
咸老师,您的变频器维修培训现在是怎么安排的,今年还有没有计划。