取消M1和M2行吗?

14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/4 13:58:47
#0楼
附件 1580795792555.jpg
M1和M2是各自工频变频转换过程中隔离用的。
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/4 16:42:44
#1楼
这么一个专业板块咋没人回复,难道还让我到无所不谈问问吗?高手们太忙了吧    变频器论坛 变频器维修是两个板块吗?
[此贴子已经被作者于2020/2/7 8:50:26编辑过]
此帖发自手机工控论坛
2492
s7200
文章数:257
年度积分:347
历史总积分:2492
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2020/2/4 18:12:35
#2楼
m1和m2是隔离变频器不工作时候,防止出线端带电用的,必须要有,不然,工频运行,变频器出线端也会带电,对它不好。
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/2/6 15:27:10
#3楼
变频器转工频运行 必须切断变频器输出 防止给变频器倒送电,变频器与工频可以共用电源 转换时可以有接触器也可以无接触器,有接触器可以方便维修。
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/2/6 16:30:42
#4楼
F1,F2是变频器吗?现在都简化成这样了
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/6 16:36:36
#5楼
[quote]以下是引用蜀中之首2020/2/6 16:30:42的发言:
F1,F2是变频器吗?现在都简化成这样了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,啥叫差距,这就是差距,
[此贴子已经被作者于2020/2/6 16:39:21编辑过]
此帖发自手机工控论坛
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/2/6 22:47:37
#6楼
[quote]以下是引用超级大手2020/2/6 16:36:36的发言:
以下是引用蜀中之首2020/2/6 16:30:42的发言:
F1,F2是变频器吗?现在都简化成这样了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,啥叫差距,这就是差距,
[此贴子已经被作者于2020/2/6 16:39:21编辑过]
我接到的图没见过这样画的,不管是设计院的,还是私活
既然是变频器,会提出取消M1M2的要求才是最大的差距
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/7 7:39:54
#7楼
开关电源在线测试输出又有了,砸碎好几个了。
[此贴子已经被作者于2020/2/7 8:28:12编辑过]
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/7 8:22:30
#8楼
总感觉这个唯一可调整的只是一个微调,根据电压等级应该在一伏范围内吧,没动过,
附件 1581046553686.jpg
[此贴子已经被作者于2020/2/7 11:36:20编辑过]
2492
s7200
文章数:257
年度积分:347
历史总积分:2492
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2020/2/7 16:34:52
#9楼
配件太旧了,可靠性就差了,家里玩儿不要紧。除非是应急,工作场合尽量少用。转身就坏了,添麻烦。