  心里有个玩的点子 : 西门子1200 SMART200 昆仑通态的屏,PGPC 都连接到西门子
                   的工业交换机。电脑可以同时连线监控/修改程序/下载程序。

  胡乱画个示意图 :



 
附件 007.jpg


  然后,在昆仑通态组态两台PLC --- 1200和 SMART200.

 
 
附件 002.jpg


  1200网络地址,变量随便写几个。

 
 
附件 003.jpg

  SMART-200网络地址,变量随便写几个。

 
附件 004.jpg

  随便组个画面 :

 
附件 005.jpg

 

  开始实验 。。。。触摸屏/1200/SMART/PGPC通过交换机连接好。

  博途可以下载程序 , 触摸屏可以控制1200 , PC可以监控1200。

  然而,打开STEP 7-MicroWIN SMART-V2.5 找不到CPU 提示说是端口被占用。

  继续 。。。。 将PC和SMART单独连接,一切妥妥的。

  呃 。。。。打电话给平时拿货的昆仑通态的技术支持,没人接,估计放假了。
  打给总部,小姑娘屁事儿不懂,说稍后联系。抽了根烟,负责技术
  的回电话,说让我下载个最新的7.7版。里面有SMART200的最新
  驱动。

  找到官网 注意看,是上面那个7.7(01.0007)是最新版的。

  我没有重装MCGS组态软件。下载回来的新版本软件,解压缩,到里面“Dirvers"
  文件夹里面SMART的驱动复制到电脑里MCGC软件里面,我的是装在D盘
  所以路径是:

 
附件 012.jpg


  这番操作后,重新下载昆仑通态工程。。。。。一切OK 。

  交换机四个灯闪的欢啊!

 
附件 008.jpg

  电脑里面,全部可以监控,哦耶!

 
附件 001.jpg

  SMART-200控制的步进试验台电机正常运行。

 
附件 009.jpg

  这次试验都是基于自己的实验平台进行的。

 
附件 010.jpg

  有空下次玩玩SMART200走PN做智能从站。表情


 



25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/1/22 19:16:21
#1楼
楼主这个实验台很霸气哦!
还有就是电脑背景图片也很NB。
这一套下来不少钱吧!
20504
fireray
文章数:3648
年度积分:1197
历史总积分:20504
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2020/1/22 19:52:27
#2楼
加个无线路由器,即可无线上传下载了。楼主下次弄个远程试试。利用Internet就能下载和监控。很期待!
此帖发自手机工控论坛
8867
qdppo
文章数:1195
年度积分:905
历史总积分:8867
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2020/1/22 20:01:59
#3楼
以下是引用fireray2020/1/22 19:52:27的发言:
加个无线路由器,即可无线上传下载了。楼主下次弄个远程试试。利用Internet就能下载和监控。很期待!



   利用家里的无线路由器玩过,但实际工程中不具实用价值。玩玩倒是可以。


   实际工程中会使用到的一些技术点,才是玩的重点。
9411
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:128
历史总积分:9411
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2020/1/23 8:46:14
#4楼
楼主的资源好丰富啊,这样一套下来要多少钱呢?
14983
xuhuifox
文章数:2808
年度积分:930
历史总积分:14983
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2020/1/23 9:23:51
#5楼
这个玩,随心所欲啊!NB啊
                 一切为了生活
9071
towngas
文章数:1398
年度积分:1108
历史总积分:9071
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2020/1/23 9:31:17
#6楼
楼主威武,这些实验装备不错
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/1/23 17:42:45
#7楼
那个工业交换机如果用别家的,可否?
我是你的朋友
19537
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:708
历史总积分:19537
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2020/1/24 12:53:40
#8楼
楼主有没有用过西门子交换机改成家里的路由器做交换机?
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/1/24 17:43:56
#9楼
是呀,我觉得路由器,交换机之类的不一定非要品牌的,街面上的就可以吧。在西门子的专业会议上,就看见西家自动化工程师的远程操控演示,用的通讯模块也不是西家自己的产品,就是大街上买来的。演示的目的在功能和操作平台等内容。