#0楼
RT~ 之前做了几个大项目,用的都是三菱Q06UDE+QD77MS16+QD75D4N+QJ61BT11N+CC_Link远程I/O模块的方式;而且都是在前人的程序基础上参考+修改而来;感觉自己快落伍了,信心不足又不敢偿试新东西,每次有来项目后都是按以前的配置+套路搞,因为有成功的经验嘛;感觉以后CC_Link iE可能是主流,但又没做过,也没有案例程序参考,所以一直不敢使用。。 从本论坛下载了几个程序,感觉都不是自己想要的,求大神分享个案例程序让我学习下。。表情
3分悬赏
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
品牌积分(CC-Link):62
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/1/16 15:32:02
#1楼
CC-Link iE,目前主要是用于QCPU之间通讯,高速大数据量的通讯。
带远程I/O的目前用的还比较少。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2407
余生少年
文章数:803
年度积分:36
历史总积分:2407
品牌积分(CC-Link):1
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2020/1/16 16:41:48
#2楼
三菱有案例的吧
[此贴子已经被作者于2020/1/19 8:44:53编辑过]
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
品牌积分(CC-Link):22
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/1/16 19:37:59
#3楼
三菱以前的H网远程模块,就是以太网!!
当然用光纤单元的话,抗干扰性更加,传输距离也更加远(网线通讯距离才100米左右,超过需要加交换机级联)
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
13928
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:397
历史总积分:13928
品牌积分(CC-Link):21
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2020/1/16 21:12:44
#4楼
京东方这边都是这种网络结构
9240
chi1225
文章数:2466
年度积分:636
历史总积分:9240
品牌积分(CC-Link):7
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2020/1/17 10:47:58
#5楼
最近没事又研究了下相关资料,原来CC_Link iE主要是和R系列CPU搭配,并且使用GX Works3编程软件组态~~ 看来自己又OUT了!表情
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
1935
578313419
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1935
品牌积分(CC-Link):3
注册时间:2015/9/14
发站内信
发表于:2020/1/17 11:14:31
#6楼
回复 #5楼 chi1225
我最近也有这方面的需求,现在有两个方案,第一次做不知道选择哪个靠谱。
方案一: 主   Q06UDV + CC-Link IE
       远程 LJ72GF15-T2 + IO模块(LX40C6、LY10R2)
方案二: 主   Q06UDV + CC-Link IE
       远程 NZ2GF2B1系列的远程IO

各位有经验的给出出主意
9240
chi1225
文章数:2466
年度积分:636
历史总积分:9240
品牌积分(CC-Link):7
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2020/1/17 13:38:33
#7楼
回复 #6楼 578313419
CC_Link iE 远程I/O在配R系列CPU~~
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
1935
578313419
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1935
品牌积分(CC-Link):3
注册时间:2015/9/14
发站内信
发表于:2020/1/17 15:01:49
#8楼
回复 #7楼 chi1225
方案一还是二?两个都是远程IO。CPU定了就是Q06UDV,这个改不了......
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
品牌积分(CC-Link):62
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/1/19 12:03:59
#9楼
以下是引用chi12252020/1/17 13:38:33的发言:
CC_Link iE 远程I/O在配R系列CPU~~
CC-LINK IE包括两层网络,其中CC-LINK IE Field是用网线的,这种有远程I/O模块,Q的PLC加模块支持这种网络。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com