有一个改造项目,某车间有三条生产线,每条线有几台三菱plc, 现在想用一台工控机把所有plc里需要的数据读取出来,集中到一起做一个上位机软件。不知道怎么实现一台工控机同时和这些plc通讯啊?  大家有什么建议没有?谢谢。
23516
mengx9806
文章数:10975
年度积分:1255
历史总积分:23516
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2020/1/14 10:28:07
#1楼
CC-LINK网络通讯,PLC上也增加网络通讯端口
我也是只是理论家,实际没做过,可以在网上找参考例子
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
507
drydragon911
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:507
注册时间:2015/9/29
发站内信
发表于:2020/1/14 10:35:57
#2楼
回复 #1楼 mengx9806
是不是增加一个主站模块与多个从站模块,配置好参数后,就可以 主站中读取所有的plc的寄存器?
19260
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1090
历史总积分:19260
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/1/14 11:22:16
#3楼
主要是三菱的有什么通讯口?支持什么协议?
一对多还是可以的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/1/14 11:35:23
#4楼
plc是哪个型号的,目前有些什么配置,每台PLC采集的数据量有多大,采集的速度要多快。
大家一起学习
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/1/14 14:13:45
#5楼
看具体型号系列
都是FX的 还是Q的
还是混合的都有
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/1/14 14:28:14
#6楼
距离不长485
走网络每个装个DTU
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/1/14 18:45:46
#7楼
首先说一下是FX还是Q等中大型CPU,Q系列建议走CC-LINK IE或者CC-LINK联机——成本低、速度快、抗干扰、系统简洁,FX的话建议用485通讯或者买第三方编程口转以太网的模块加交换机联网
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
50
smzh1230
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/10/17
发站内信
发表于:2020/1/14 18:59:56
#8楼
不管是Q还是FX,统统MC协议走起。
50
小谭OKHQ
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/2
发站内信
发表于:2020/2/16 14:02:49
#9楼
我也说 直接用MC 比较好!PLC不用再管他 不过MC协议也区分一些型号的!有的系列协议不一样