在下刚刚在一个冶炼厂做一个烟气除汞PLC控制系统。上位机监控软件用的WINCC6+SP2,下位用的STEP7_5.3+sp2.PLC用的S7-300。一台工程师站,一台操作员站。与PLC通讯走的是PROFIBUS。但最近出现问题:计算机死机,然后计算机屏幕提示“CP5611通讯错误“。但是重新启动计算机后故障消失。请大家帮我分析一下故障原因!!谢谢了!!!表情表情表情表情表情表情表情
1629
Bfhy
文章数:525
年度积分:50
历史总积分:1629
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2005/8/22 11:07:00
#1楼
是不是现场干扰的问题。
991
ppww99
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2005/8/22 14:20:00
#2楼
计算机均放在控制室内,几乎没有大的动力线经过。请问还有哪些现场干扰的情况?
1629
Bfhy
文章数:525
年度积分:50
历史总积分:1629
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2005/8/22 14:58:00
#3楼
强磁场、强电场等。再打开机箱看看,板卡是否插紧,灰尘大吗等。
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/8/22 15:40:00
#4楼
换个插槽试试
991
ppww99
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2005/8/23 12:55:00
#5楼
对了,这个系统用了一个山特的UPS,而且离计算机很近,应该不会有问题吧?控制室内很干净,几乎没有灰尘。
1629
Bfhy
文章数:525
年度积分:50
历史总积分:1629
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2005/8/23 14:39:00
#6楼
现在是否正常,等下次出问题再说吧。
978
FSK09015812
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2005/8/13
发站内信
发表于:2005/8/23 14:47:00
#7楼
有没有用变频器?
991
ppww99
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2005/8/24 9:52:00
#8楼
附近没有用变频,现在运行正常。但这是一个隐患啊!
939
MYGSYSX
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2003/8/2
发站内信
发表于:2005/9/1 14:46:00
#9楼
我估计是板卡