您现在所在的是:

英威腾变频器

回帖:14个,阅读:1907 [上一页] [1] [2] [下一页]
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/12/5 19:16:27
#0楼
分公司5个一样的电柜,就这一个柜子在变频器启动、停止、加速、减速时严重干扰PLC,造成与触摸屏通讯中断,电脑程序监控时也会中断,有时在降低速度时还会自动停机。但是只要速度一平稳下来就正常啦。、

目前做了全部接地和控制部分电源加隔离变压器都没用,我想试一下变频器输出线加磁环,不知会不会起作用。有碰到过类似情况的坛友给点建议,谢谢。
大家一起学习
13400
hmz810220
文章数:3214
年度积分:1109
历史总积分:13400
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2019/12/5 20:24:11
#1楼
以前碰到过启动时候影响编码器,后来也是变频器前端加滤波,输出加电抗器,磁环也加,最后发现解决问题还是接地问题
9091
711022027
文章数:812
年度积分:601
历史总积分:9091
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2019/12/5 21:05:55
#2楼
给点图片可能更好判断问题所在,先瞎蒙一下吧,PLC电源最好用隔离变压器,而且是380V变220V的,另外PLC接地端全部悬空别接。可以降低变频器的载波频率试试。另外输出端套磁环是有用的,看看信号线有没有与变频输出线同线槽、线管,电机输出线最好用屏蔽线。变频器损坏可能引起这个故障,还有输出线破损漏电。1楼说的接地也有可能,先检查一下吧。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/12/5 21:33:51
#3楼
建议楼主把不正常的变频器安装到正常使用的柜子,如果还是存在干扰就是变频器的问题,如果没有干扰就是你原来的出问题的柜子接地还是有问题
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/12/5 22:00:58
#4楼
以下是引用7110220272019/12/5 21:05:55的发言:
隔离变压器是380变220的,接地是确定没问题的,接地悬空也试过,线都在一个线槽其他柜子也一样,要说变频器损坏,但都是在正常工作呀。磁环如果有用我就买几个磁环试试吧。
大家一起学习
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/12/5 22:03:18
#5楼
以下是引用goldage2019/12/5 21:33:51的发言:
建议楼主把不正常的变频器安装到正常使用的柜子,如果还是存在干扰就是变频器的问题,如果没有干扰就是你原来的出问题的柜子接地还是有问题

这个确实是个方法,就是麻烦点,实在不行可以考虑在生产休息的时候试试,谢谢
大家一起学习
4548
ddt250
文章数:892
年度积分:533
历史总积分:4548
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2019/12/6 8:28:40
#6楼
给控制柜接个地,另外变频器独立接个地。同意一楼的说法,接地做好了比啥都强。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/12/6 9:28:27
#7楼
我上次用汇川变频器,也是干扰很大,但是480(MAX:530V)的变频器很难买,所以汇川变频器不换后来增加磁环、滤波器、电抗器,反正解决了
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
9091
711022027
文章数:812
年度积分:601
历史总积分:9091
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2019/12/6 11:00:42
#8楼
以下是引用YXBK2019/12/5 22:00:58的发言:
是PLC及模块、开关电源、部分接地悬空,变频器,柜子部分要良好接地,开关电源也要隔离电源供电,负极不要接地。如果变频器波形畸变,你是看不出来的。
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/12/6 11:32:16
#9楼
以下是引用7110220272019/12/6 11:00:42的发言:
接地与不接地都试了,隔离是所有的控制电源都隔离的,今天计划了4个磁环,下次准备单个变频器启动试试,看看能不能查出是某一台的问题。
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005