恒压供水,压力表压力上来后指针啪啪抖啥原因?
[此贴子已经被jint于2019/12/5 15:03:30编辑过]
此帖发自手机工控论坛
6830
甘陵至尊
文章数:562
年度积分:615
历史总积分:6830
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2019/12/5 14:09:55
#1楼
水管中是否有气?
 心底无私天地宽
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/12/5 14:29:49
#2楼
1.水里面有空气,排空气试试。

2.压力表有没有加缓冲管.
大家一起学习
50
A实创电气O贾
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/16
发站内信
发表于:2019/12/5 14:33:25
#3楼
就一个逆止阀  一个压力表  啥也没有   有缓冲管
此帖发自手机工控论坛
50
A实创电气O贾
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/16
发站内信
发表于:2019/12/5 14:36:15
#4楼
换了块压力表  量程不一样  以前1的换成1.6的了  
此帖发自手机工控论坛
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/12/5 15:25:09
#5楼
啥控制的
没用稳压罐
50
A实创电气O贾
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/16
发站内信
发表于:2019/12/5 16:14:19
#6楼
表换了量程改变了应该改一下压力设定值吧
此帖发自手机工控论坛
34928
lifuquan611
文章数:15318
年度积分:909
历史总积分:34928
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/12/5 16:43:45
#7楼
回复 #6楼 A实创电气O贾
跟抖未必有关系,设定值是要改的,量程变了,同样的电信号对应的压力不一样了。。。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/12/5 20:20:48
#8楼
是不是管道有气好。或是安装在弯管道上。尽量安装在直管段。
此帖发自手机工控论坛
50
A实创电气O贾
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/16
发站内信
发表于:2019/12/5 21:12:16
#9楼
之前用的好好的