现有个泵房改造项目,房建不动,更换全部机电设备,由于新增的高低压配电柜和变压器柜在原来的配电室放不开,现在考虑高低压配电柜放在配电室,变压器弄个跟箱变似的小屋子,这个方案可行吗,这种单独放变压器的箱变应该叫什么呢,变压器箱?变压器柜?箱变?坑请各位前辈指导。
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/4 20:59:59
#1楼
可以,按箱变布置没啥不行的,18平米足够
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2019/12/4 21:38:34
#2楼
箱式变电站 其实你这个定制一个两变压器装一个里面的可以了
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/12/5 1:50:00
#3楼
就按以往油变安装室的叫法,叫“变压器室”就可以,或者另外顺口的叫法;应当也不是室外安装,只是单独安装。
此帖发自手机工控论坛
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/12/5 3:23:15
#4楼
我们是用集装箱改的,还是叫变压器室吧。
此帖发自论坛手机版
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/12/5 8:48:48
#5楼
这种情况在我们这里根本不用操心,南方电网跟你安排的妥妥地,只要掏钱就行。最关键的是自己弄验收过不了。
大家一起学习
4126
fmsh12
文章数:734
年度积分:50
历史总积分:4126
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2019/12/5 9:01:59
#6楼
现在发现了这么一个问题,高压线进配电室,又从配电室引出来到变压器,再从变压器低压侧引回配电室,这来回一折腾很浪费呢。有没有做过类似项目的前辈呢,把高压室单独放出来行不。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/12/5 9:02:10
#7楼
反正注意防水和漏水
夏季注意高温是否会导致变压器运行温度过高!
建议运行温差不要超过50℃。现在的变压器用料没那么好了!
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/12/5 9:02:51
#8楼
这个我们这里叫做户外变电所,可以随便安装在马路边等等,只需要做一个承重基础平面即可
附件 微信图片_00.jpg
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/12/5 15:58:11
#9楼
把变压器室放泵房楼上,高压线重新拉……