高燕飞
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/4
发站内信
发表于:2019/12/3 20:23:55
#0楼
今天去分厂,他们装了一台15千瓦同步电机控制风机,配套一台台达的CP2000变频器22千瓦的。启动几秒后就报警过载,实在搞不懂。
此帖发自手机工控论坛
50
高燕飞
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/4
发站内信
发表于:2019/12/3 20:24:33
#1楼
附件 Screenshot_2019-12-03-18-52-34.jpg
此帖发自手机工控论坛
50
高燕飞
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/4
发站内信
发表于:2019/12/3 20:25:46
#2楼
观察到,启动后电流能达到45A
此帖发自手机工控论坛
50
高燕飞
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/4
发站内信
发表于:2019/12/3 20:27:33
#3楼
可以用星三角启动柜来控制吗
此帖发自手机工控论坛
26511
goldage
文章数:15086
年度积分:2013
历史总积分:26511
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/12/3 21:39:33
#4楼
建议看看手册是否支持同步电机(这个型号我也没用过)
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/12/3 21:55:26
#5楼
楼主的参数设置哪些
需要选择重载启动
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/12/4 9:26:10
#6楼
支持同步电机的控制,不是所有变频器都能做到。要选择能的。而且参数设置为同步电机。才行。
我是你的朋友
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2019/12/4 9:30:38
#7楼
同步电机和异步电机不同,首先变频器得支持才行,调试得自学习
50
高燕飞
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/4
发站内信
发表于:2019/12/4 14:13:27
#8楼
谢谢指导,还在调试中
此帖发自手机工控论坛
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2019/12/5 10:09:48
#9楼
CP2000支持同步电机,要把变频器电机参数05-33由缺省的异步电机改为同步电机。