您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1991 [上一页] [1] [2] [下一页]
1559
fuliang98
文章数:31
年度积分:74
历史总积分:1559
注册时间:2007/1/22
发站内信
发表于:2019/10/30 10:22:37
#10楼
以下是引用mengx98062019/10/30 9:03:01的发言:
1K的预算成本确实太低了一点,现场能不能把电压提上来确实是正事
确实,看看电机是不是660/380的,如果能提高一下电压等级是不是能好不少,不过控制回路又会有其他问题了。
1000的成本太低了。
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/30 13:00:24
#11楼
以下是引用mengx98062019/10/30 9:03:01的发言:
1K的预算成本确实太低了一点,现场能不能把电压提上来确实是正事
只是看一看分析分析原因,提一些维持或整改方案计划类,
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/31 6:56:48
#12楼
故障点可能被我找到。
附件 IMG_20191031_063311.jpg
这里原来是一道墙。后来倒了砸在电缆上。


附件 IMG_20191031_062936.jpg
      电缆外皮看不出损坏。但被倒下的大砖墙压着拉的非常紧估计有近千斤拉力判断是电缆内部受伤了,建议从箭头处开始两侧各断八米以上,买根电缆再接上做好预留,即使不是它的原因也不能再用了,




附件 IMG_20191031_063116.jpg
全长近七百米,变压器电压已调至最高,利率罚款占五分之二,最多时一万七千多元,八百KVA的变压器全部感性负载,补偿一百多千乏远远不够,再做一下末端补偿,10*20千乏,
附件 IMG_20191030_163457.jpg
大量厂房闲置,
[此贴子已经被作者于2019/10/31 6:59:31编辑过]
此帖发自手机工控论坛
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/10/31 22:20:23
#13楼
全部感性负载竟敢不装自动补偿,供电局不罚你款都说不过去了
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/11/2 12:11:53
#14楼
把断线的那条线做3*120的用嘛,现场做地线。
负载进行现场分配了!
能找到断点现场处理最好!
无功过大肯定得上补偿装置的!
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/3 10:04:29
#15楼
今天再次去了现场,听负责人说第一次哈局的来看过。说是通过仪器检测发现到276米处,c相电缆断了其它正常,
附件 IMG_20191031_062936.jpg
  大约就是箭头所指位置,通过用摇表,万能表仔细测量。感觉好像没断。只是c相和零线对地。零下好几度了。室外电缆已经不能再施工了。我说用一根电缆对付得了。单机电流并不大。实测电流在110--140之间电压在370--390之间,我说做一个160千乏末端补偿,这样利率罚款也没有了。两台75千瓦电机差不多能同时运行,只需4000元,,老板不舍的做,厂房是租的,变压器距车间七百多米,八百变压器,他自己用,每月基础费18000利率罚款16000元左右
[此贴子已经被作者于2019/11/3 10:46:00编辑过]
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004