朋友家一台纺纱设备,3地控制,通过控制器给12台变频器启动信号(没有图纸,一点一点拽线画出来的。)。根据生产反应,没有规律,一天有时候停机好几遍,在重新启动还能启动起来。
由于是流水线联机,一停就是全部停止。损失较大。
负责的电工说是控制器坏了(那个电工看到我来,很不满意,很是不配合。),联系厂家一个1万元。朋友有点招架不住。
我到那里后,根据现象和对操作工的故障现象分析,怀疑是继电器回路(启动继电器)。没有图纸真的很不方便,一些连锁,限位,转换开关都需要一个一个去验证。
……
目前处理完毕,没有发生异常停机。
朋友说,如果明天在用一天不停机,就好好犒劳我一下。
说实话,犒劳不需要,找到真正原因并处理他,是我最大的成就感…
还有那个电工,都是同行,何必男人难为男人?做男人真的好难?
