您现在所在的是:

串口通信

回帖:13个,阅读:2227 [上一页] [1] [2] [下一页]
7105
273708367
文章数:1100
年度积分:355
历史总积分:7105
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2019/9/22 8:45:13
#10楼
回复 #9楼 guanyumou
没有接触过西门子XMT指令我一直都是用块,就简单的Modbus西门子调通信块比三菱用RS方便清晰,我第一个项目就是用3U跟一个激光头通讯搞了我一个星期没有搞出来。但是我后面也是第一次搞西门子跟一个光幕通讯用他们的通信块按照案列一下子就跟通讯上了。所以对三菱RS我是怕了
28295
guanyumou 版主
文章数:10589
年度积分:273
历史总积分:28295
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/9/22 15:17:12
#11楼
以下是引用2737083672019/9/22 8:45:13的发言:
没有接触过西门子XMT指令我一直都是用块,就简单的Modbus西门子调通信块比三菱用RS方便清晰,我第一个项目就是用3U跟一个激光头通讯搞了我一个星期没有搞出来。但是我后面也是第一次搞西门子跟一个光幕通讯用他们的通信块按照案列一下子就跟通讯上了。所以对三菱RS我是怕了
西门子200、还有200 Smart的Modbus RTU指令库那都是用XMT和RCV指令完成的!二次封装好然后大家用的!
三菱真正实现Modbus可以用FX3系列加485ADP-MB用ADPRW指令,这比西门子更方便
你用西门子封装好的指令库和三菱基本自定义协议通信指令RS比的话,那没有可比性的!
如果用西门子自由口通信指令XMT和RCV、三菱无协议通信指令RS去完成一个功能,比如Modbus的03功能码,那么三菱这块编程难度肯定比西门子简单!但反过来说西门子的自由口通信又是最接近底层串口通信的!
[此贴子已经被作者于2019/9/22 15:20:35编辑过]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
65
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:65
历史总积分:65
注册时间:2019/6/13
发站内信
发表于:2019/9/23 15:35:56
#12楼
以下是引用PYM61162019/9/21 10:15:04的发言:
西门子走MODBUS 协议不是有标准库吗?调用标准库,使MODBUS 功能正常,剩下的交给上位机处理!目前遇到的项目中都是只管串口协议!上位机要读什么数据,PLC程序这边干预不了!


西门子的MODBUS库调用,因为不是量身定做,有时候收发间隔最快只能去到0.5S,太慢了……还不如自由口自己写协议快
65
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:65
历史总积分:65
注册时间:2019/6/13
发站内信
发表于:2019/9/23 15:37:22
#13楼
以下是引用guanyumou2019/9/21 21:16:06的发言:
以下是引用2737083672019/9/21 10:18:26的发言:
说到通讯西门子比三菱强太多了,直接调取标准块改点参数就可以用,三菱的RS我至今没有跟上位机包括串口调试软件成功过,西门子通讯块直接按照案列就能使用
西门子XMT、RCV指令的用法恐怕要比三菱RS指令麻烦多了!


三菱我只玩过CCLINK,MODBUS和RS指令还没玩过,三菱的说明手册怎么说了……太繁琐了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003