各位大神,两线接近开关的两根线(棕色,兰色)怎样连接到海为plc的输入侧,plc的型号是C24S2R,请教!
附件 20190819_085731.jpg
此帖发自论坛手机版
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/16 12:08:55
#1楼
两线制接近开关相当于开关量的,你的PLC上com如果接24V,那么蓝线接0V,然后棕线接入PLC,反之,就反过来接
50
我不是真心的
文章数:249
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/23
发站内信
发表于:2019/9/16 12:21:26
#2楼
2线接近开关接海为输入如下:
S/S端子接24V+,海为X端子接2线接近开关棕线,蓝线接24V-
S/S端子接24V-,海为X端子接2线接近开关蓝线,棕线接24V+
13928
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:397
历史总积分:13928
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/9/16 12:53:53
#3楼
请参考一下这个,图片,详细介绍
附件 1568609604226.jpg
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/16 12:57:04
#4楼
附件 2019-09-16_125646.jpg
大家一起学习
50
1961149971
文章数:273
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/27
发站内信
发表于:2019/9/16 13:00:44
#5楼
是否S/S必须和24v短接
此帖发自论坛手机版
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/9/16 13:26:49
#6楼
以下是引用19611499712019/9/16 13:00:44的发言:
是否S/S必须和24v短接
S/S你也可以与0V短接,输入点就需要+24V;
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/16 14:10:15
#7楼
S/S端是输入端的公共端,可以接正也可以接负,看一下大概的原理图
附件 2019-09-16_140427.jpg
大家一起学习
6639
机栝
文章数:923
年度积分:807
历史总积分:6639
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2019/9/16 14:55:19
#8楼
S/S接正接负都是可以的
如果S/S接正,那么传感器棕色接I/O点,兰色接负
如果S/S接负,那么传感器棕色接正,兰色接I/O点
知行合一。
50
1961149971
文章数:273
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/27
发站内信
发表于:2019/9/16 17:10:15
#9楼
但这种海为plc输入侧是漏型接法(如图),也可以象各位上面说的那样接两线开关吗