有块电源板 风扇24v供电 不接风扇24v正常 接上风扇只有4v
回帖:
10
个,阅读:
3474
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
有块电源板 风扇24v供电 不接风扇24v正常 接上风扇只有4v
收藏
分享到
50
15535554316
文章数:
20
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(20)
注册时间:
2019/8/20
发站内信
发表于:2019/9/8 10:19:55
#0楼
求助 周围电容也换了 有两个三脚管子 一个是4p 一个是7p 是稳压管么 ??
此帖发自论坛手机版
【方案】
华北工控基于物联网的嵌入式硬件方案,助力智慧停车技术运用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
7476
AlsacePMuhLG
文章数:
1149
年度积分:
1025
历史总积分:
7476
作者的所有帖子(1149)
注册时间:
2018/6/11
发站内信
发表于:2019/9/8 10:29:48
#1楼
插上主板,改成上电启动风扇,再看看?确定元件没问题的话
【方案】
RPC-2500ZX:支持工业控制领域以太网交换机应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
15535554316
文章数:
20
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(20)
注册时间:
2019/8/20
发站内信
发表于:2019/9/8 11:26:06
#2楼
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
启动有输出风扇也不转
此帖发自论坛手机版
【方案】
英威腾伺服系统在全自动烫金机上的应用案例
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7476
AlsacePMuhLG
文章数:
1149
年度积分:
1025
历史总积分:
7476
作者的所有帖子(1149)
注册时间:
2018/6/11
发站内信
发表于:2019/9/8 11:32:03
#3楼
那你插上风扇启动只有4V?那开关电源去找问题
【方案】
精确的湿度测量如何帮助布勒的客户更高效、更稳定地进行烘焙|维萨拉
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
9091
711022027
文章数:
812
年度积分:
601
历史总积分:
9091
作者的所有帖子(812)
注册时间:
2006/8/4
发站内信
发表于:2019/9/8 12:01:27
#4楼
风扇坏了也会造成这样的现象,你先用外部直流电源给风扇供电试试,风扇会不会转,顺便量一下风扇工作电流,确定风扇是好的。
【方案】
厂内物流智慧的硬核:图尔克智能传感
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
9760
zzm7959
文章数:
2750
年度积分:
50
历史总积分:
9760
作者的所有帖子(2750)
注册时间:
2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/9 8:42:34
#5楼
我曾经修过普传机,小功率的。轴流风机是24V直流供电!如果轴流风机出现问题,上电时变频器是黑屏的。开关电源不起振!这时拔下轴流风机,变频器工作正常!这种轴流风机内部是有电子元件的,有可能电子元件出现问题。所以,遇到黑屏,首先拔下轴流风机,看是否变频器工作正常?其它机子我就不知道了。
【方案】
精彩视频 | XPlanar 为自动化立体仓库系统带来显著优势
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6939
gku0223KKXxJ
文章数:
2093
年度积分:
50
历史总积分:
6939
作者的所有帖子(2093)
注册时间:
2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/9/14 18:24:27
#6楼
你可以搞一个好的风扇接上试试,看电压是否下降,若不下降说明原风扇坏掉了,若电压下降说明风扇供电电路有问题,其带载能力下降,其电路肯定有短路的地方,仔细检查应该能找到。
【方案】
大型堆煤场火灾隐患该如何避免?FLIR A系列热像仪可有效预防
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[1]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
632
wxj98738
文章数:
10
年度积分:
50
历史总积分:
632
作者的所有帖子(10)
注册时间:
2017/3/13
发站内信
发表于:2019/9/17 10:31:44
#7楼
应该是风扇有问题了
【方案】
菱机妙用 | PLC网络诊断功能
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19104
xq09181
版主
文章数:
3453
年度积分:
962
历史总积分:
19104
作者的所有帖子(3453)
注册时间:
2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/23 8:55:40
#8楼
将控制电路短接,风扇若能正常运行,查控制电路。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
【方案】
华北工控工业数控系统整机方案,助推国内中高端数控机床产业发展
只看该作者
|
赞
[2]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
591800863
文章数:
2
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(2)
注册时间:
2019/9/25
发站内信
发表于:2019/9/25 16:31:11
#9楼
外接电源看风扇压降,还是这么大就是风扇坏
此帖发自论坛手机版
【方案】
台达ES2-C搭配ASD-M系列伺服在门板铣孔机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
93.6006