您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:11个,阅读:1745 [上一页] [1] [2] [下一页]
1452
245643965
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1452
注册时间:2015/2/5
发站内信
发表于:2019/8/30 14:21:55
#0楼
现场有三菱Q和欧姆龙NJ以太网通讯,有时候会通讯超时错误,不知道是现场干扰还是通讯设置有问题,网线也换过。
三菱这边设置TCP   MC协议,本站端口号,直接用寄存器地址使用;欧姆龙设置IP,用程序写了TCP协议 数据发送和接收。
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/8/30 14:42:03
#1楼
程序发出来看看!单凭这段文字不好分析啊!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/8/30 19:10:01
#2楼
上图截屏看看还有两个通讯参数、关靠想象不行的...
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/8/31 13:15:17
#3楼
NJ好像是以标签为对象编程,Q是不是访问了不存在的标签
可以就二个PLC放在办公室测试,来区分是程序问题,还是现场问题
1452
245643965
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1452
注册时间:2015/2/5
发站内信
发表于:2019/9/2 11:26:42
#4楼


附件 捕获3.jpg

附件 捕获.jpg




附件 捕获1.jpg

附件 捕获2.jpg
1452
245643965
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1452
注册时间:2015/2/5
发站内信
发表于:2019/9/2 11:27:28
#5楼
以下是引用蜀中之首2019/8/31 13:15:17的发言:
NJ好像是以标签为对象编程,Q是不是访问了不存在的标签
可以就二个PLC放在办公室测试,来区分是程序问题,还是现场问题


不是标签通讯,内置以太网通讯。
50
我不是真心的
文章数:249
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/8/23
发站内信
发表于:2019/9/2 11:48:27
#6楼
TCP   MC协议是三菱内部通讯专用协议,你与欧姆龙通讯应该用第三方通讯协议
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/9/2 12:35:19
#7楼
是以太网,NJ是Ethernet IP
编程序时你不先建立标签(变量)?
看来不是超时问题
1452
245643965
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1452
注册时间:2015/2/5
发站内信
发表于:2019/9/3 9:12:10
#8楼
回复 #7楼 蜀中之首
我对这个通讯不是太明白,在学习中。
平时设备都很稳定,一个月左右会报警一次通讯超时报警。
现在正准备把超7类网线和电源线之类离的远一点。防止干扰。
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/9/3 9:39:11
#9楼
回复 #8楼 245643965
那就是数据通过,按前边说的,在办公室测试程序完全没问题,再找现场毛病
以前遇到类似,最后换线解决,当时是20+1,有的正常,多数不能通,昨天正常,今天有不通,因为在调试阶段,又属于半自动通讯(A需要B数据,人为在A屏操作一下,数据量在3w字),所以折腾很久,最后换线解决。

当时推翻现场布线的依据,是拿了家里的一对电力猫,结果通讯数据正常,甲方才同意换线,多花了1w多表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004