发表于:2019/7/26 23:54:33
#0楼
2019年7月25日早上9:00左右,东西湖厂区综合办公楼突然停电了,电工检查综合楼下面的总配电柜未见异常,再检查配电房,发现配电房空开跳开(配电房塑壳空开为125A)。进一步检查,发现从配电房到综合楼的电缆(型号为VLV22-3*120+70 ,长约220米)中间有一相不知从何处断裂(注:该电缆有黄绿红三相,其中黄线断了),原因何在?
据初步分析,早上9:00多时估计有12个办公室(照明+空调)+10个电水壶,总功率约40KW左右,黄线在烧断之前的电流预计也不会超过100A(3*120+1*70的铝芯线穿管直埋敷设,其额定载流量应在213A左右),100A<<213A,为什么会导致烧断并使配电房输出空开跳开?
请问:1)原因:是电缆护套层破且其中黄色的绝缘层破损,使黄线露铜与地短路造成?
2)但近期又没有任何施工,还是N年以前电缆表面有破损,现在表面老化以致故障出现?
3)有什么方法可以较快地找到电缆断点吗?
注:该电缆是95年厂区筹建时铺设的,按图纸是配电房出来穿钢管经过厂区中间花坛,埋在地底下,前期武汉下雨较多,下雨时电缆周围圭壤可能积水较多。
请大侠们帮忙指点。先谢谢了!
