各位大神,人为设定参数的程序在fxplc中怎么写,比如,压力传感器的量程是0到100公斤,数据范围0到32000,我想设定60公斤启动,程序指令该怎么写
此帖发自论坛手机版
7853
jianqiang913
文章数:449
年度积分:583
历史总积分:7853
注册时间:2007/3/27
发站内信
发表于:2019/7/20 11:15:29
#1楼
触屏参数设定d0,程序里面d0*比列系数320,然后用读取的数据和前面乘法结果做比较作为你程序的触发条件就可以了。
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/7/20 11:48:00
#2楼
有屏,看楼上
没屏,Ai>4B00(19200)
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/7/20 12:10:16
#3楼
AD转换是直线对应关系;
50
1961149971
文章数:273
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/27
发站内信
发表于:2019/7/20 13:00:11
#4楼
请问2楼Ai>4B00什么意思
此帖发自论坛手机版
50
1961149971
文章数:273
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/27
发站内信
发表于:2019/7/20 13:46:10
#5楼
有屏和没屏两种情况,第一条指令是什么
此帖发自论坛手机版
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/20 14:46:55
#6楼
以下是引用19611499712019/7/20 13:46:10的发言:
有屏和没屏两种情况,第一条指令是什么
一楼说的很清楚了就是让你用比较指令,例如=,也就是192(是设定值,对应60公斤)=读取值也是192时,输出线圈Y或者M。
50
1961149971
文章数:273
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/27
发站内信
发表于:2019/7/20 16:17:40
#7楼
多谢指教
此帖发自论坛手机版
50
1961149971
文章数:273
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/27
发站内信
发表于:2019/7/20 16:52:27
#8楼
一楼说的其它指令我都知道,就是“参数设定d0"这句话用什么指令表示
此帖发自论坛手机版
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2019/7/20 17:14:28
#9楼
32000/320=100