您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1916 [上一页] [1] [2] [下一页]
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/15 21:39:35
#0楼
壁挂式控制箱,内有电机线接地,PLC接地,0V接地,柜体又比较紧凑,没有空间安装地排,那么怎样做才最合适呢?
用接地端子统一接触箱体,地线通过箱体接地吗?

不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/15 21:46:12
#1楼
附件 IMG_20190624_190847.jpg
楼主说的是这种接线端子箱吗?
建议加接地端子,专门的接地端子,然后通过接地端子上接地线然后再接到电柜里的地排
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/15 21:51:09
#2楼
回复 #1楼 李东泽
控制箱、控制箱、控制箱
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/7/15 21:55:41
#3楼
本胖的接地有自己的习惯,不一定对,但一直这么接,感觉效果还是很好的,原则如下:
1、外壳接地,接的是最近的接地电极(就是打的地线),用于人体安全保护。不跟其他的“地”掺和。
2、变频器等等强电的接地,接从变压器端来的PE,如果没有,变频器外壳接上面的地,尽量把电气部分的地跟外壳脱开,悬空,但不强求。
3、PLC等控制系统核心的地,啥都不接,悬空。
4、工控机外壳(三爪插头中间那个头应该跟外壳是接通的),接1那个地。

综上所述,其实有三个地,悬空的控制系统地;人体安全的就地接地;强电系统的PE。
千万不要把变频器等等产生高频谐波的驱动设备的地跟PLC等控制系统的地接到一起,否则可能导致系统不稳定或者根本不能工作。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/15 22:02:10
#4楼
回复 #3楼 yanli7234
倒是想分开来着,那PLC接地悬空?通信线屏蔽层呢?信号线?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/15 22:04:11
#5楼
以下是引用gk_02019/7/15 21:51:09的发言:
控制箱、控制箱、控制箱
明白了,建议PLC接地和0V接地可以接一个地,至于电机接地建议还是接到专用接地排上
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/7/15 22:09:31
#6楼
回复 #5楼 李东泽
如果只有一个电机呢,也搞个地排?位置紧凑咋办?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/15 22:13:19
#7楼
以下是引用gk_02019/7/15 22:09:31的发言:
如果只有一个电机呢,也搞个地排?位置紧凑咋办?
不搞地排,建议和进线电源的地线接在一起
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/7/15 22:14:00
#8楼
以下是引用gk_02019/7/15 22:02:10的发言:
倒是想分开来着,那PLC接地悬空?通信线屏蔽层呢?信号线?
PLC接地悬空没问题,本胖一直都觉得有些PLC还设置个接地端子干啥,吃饱了撑的。
通讯线的屏蔽层,其实也可以悬空,或者接通讯(假设是485吧)的地(有些标的是SG)。
本胖做过试验,西门子的DP线,安装上学时候学的,应该单端接地,但西门子的标准接法是双端接地。于是本胖做了个试验,在有变频器的情况下,分别试验单端接地、双端接地、双端不接地三种情况下的干扰情况,发现最差的就是书上学来的单端接地,双端接地、不接地好像差不多。但本胖觉得如果干扰更强烈的情况下,双端接地应该更好一些吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/15 22:34:03
#9楼
有位置搞个地排,没位置就压接在一起好了。
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004