您现在所在的是:

台达论坛

回帖:18个,阅读:2215 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
平安JQ1U
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):77
注册时间:2019/7/2
发站内信
发表于:2019/7/13 18:45:23
#0楼
麻烦老师,帮忙看看,指点一下,谢谢



附件 1563014564034.jpg



附件 1563014494723.jpg

附件 1563014536762.jpg



附件 1562752992134.jpg
此帖发自手机工控论坛
50
平安JQ1U
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):77
注册时间:2019/7/2
发站内信
发表于:2019/7/13 18:46:09
#1楼
问题出在哪里?哪里不对呢?
此帖发自手机工控论坛
50
平安JQ1U
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):77
注册时间:2019/7/2
发站内信
发表于:2019/7/13 18:59:53
#2楼
用串口调试助手,通过usb转485与仪表能连接,输入命令仪表有显示,设置的9600,8,E,1。用plc连接也设置成9600,8,E,1。连不上。
此帖发自手机工控论坛
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
品牌积分(台达):205
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/13 19:51:06
#3楼
感觉你这个仪表不是MODBUS协议,而你plc又选择的是
[此贴子已经被作者于2019/7/13 21:28:21编辑过]
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
50
平安JQ1U
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):77
注册时间:2019/7/2
发站内信
发表于:2019/7/13 19:54:45
#4楼
哦,刚接触,也不懂,感谢您的回复
[此贴子已经被作者于2019/7/14 6:28:26编辑过]
此帖发自手机工控论坛
50
平安JQ1U
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):77
注册时间:2019/7/2
发站内信
发表于:2019/7/13 20:00:46
#5楼
附件 1563018978843.jpg
此帖发自手机工控论坛
50
平安JQ1U
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):77
注册时间:2019/7/2
发站内信
发表于:2019/7/13 20:02:43
#6楼
哪位老师给看看,哪不对能看到模拟量值,怎么在表上不显示呢
此帖发自手机工控论坛
50
平安JQ1U
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):77
注册时间:2019/7/2
发站内信
发表于:2019/7/13 20:07:53
#7楼
还有个问题,d1120,上面那个k129的数是什么?
此帖发自手机工控论坛
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
品牌积分(台达):205
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/13 21:30:03
#8楼
以下是引用平安JQ1U2019/7/13 19:54:45的发言:
啥意思老师

你用串口调试软件发送的是什么内容?
大家一起学习
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
品牌积分(台达):89
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/7/13 23:00:47
#9楼
得无协议编程实现!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219