您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:13个,阅读:1270 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

伺服电机不启动

50
1961149971
文章数:273
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/27
发站内信
发表于:2019/7/13 11:22:19
#0楼
各位大神,我下载程序后,按下启动按钮,为什么伺服电机不启动,检查硬件连接没有问题,请帮忙看看下面这段程序有什么问题
附件 20190713_110849.jpg
此帖发自论坛手机版
78
诚邦
文章数:190
年度积分:78
历史总积分:78
注册时间:2019/4/22
发站内信
发表于:2019/7/13 11:36:52
#1楼
M1要置位。伺服参数要设置正确,硬件方面线要接对,
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/7/13 12:06:48
#2楼
伺服接线及设置先检查好;
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/13 12:15:53
#3楼
楼主最好上传一下伺服和PLC的接线图,还有楼主伺服驱动器设置哪些参数,最好提供一下伺服驱动器的型号
6645
机栝
文章数:923
年度积分:813
历史总积分:6645
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2019/7/13 14:00:57
#4楼
把最后一段删除了再试试
知行合一。
50
1961149971
文章数:273
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/27
发站内信
发表于:2019/7/13 14:58:08
#5楼
接线图来不及画,驱动器是sinee的EA _180
此帖发自论坛手机版
50
1961149971
文章数:273
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/27
发站内信
发表于:2019/7/13 15:02:56
#6楼
请教各位,如果硬件接线正确 ,参数设置也正确,从开始到正常启动的程序有哪几条
此帖发自论坛手机版
50
1961149971
文章数:273
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/27
发站内信
发表于:2019/7/13 16:35:57
#7楼
先行谢过
此帖发自论坛手机版
42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/7/13 16:49:29
#8楼
以下是引用19611499712019/7/13 15:02:56的发言:
请教各位,如果硬件接线正确 ,参数设置也正确,从开始到正常启动的程序有哪几条

如果这样的话,就DPLSY那一条指令可以了(伺服使能在驱动器上搞定)。
大家一起学习
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/14 8:36:57
#9楼
楼主把第22行DDRVI删除在试一试