回复 #67楼 菜鸟的菜
你理解的差不多。你知道西门子的分布式IO吗?就以原来的DP总线为例吧,CPU是300/400,下面用DP带上很多的ET-200M(IM153-1),每个ET-200M也可以叫一个远程站,可以挂最多8个IO模块(记得是8个)。这个就是西门子原来普遍应用的分布式IO模式。我在用过几次之后,发现还有一个更便宜的用法,就是将ET-200M换成S7-200CPU(本胖最喜欢224XP)+EM277(DP接口模块),后面最多可以挂7个200的IO模块(记得是7块),200的IO模块比300的可便宜多了,而且,200的CPU是可以编程的,性能还不算差。这样就是简单的FCS系统了。其实,西门子也有高端的ET-200模块,带CPU,相当于314的性能,但西门家的高端东东,可不是本胖这种穷人能玩得起的,所以本胖都是用自己的那种FCS架构(其实后来才知道,这种ET-2000也不算贵,但IO模块还是300的,贵)。
记得前几天有个帖子,问MPI组网的问题,本胖回帖说本胖那么用过。那个实例就是当时在唐山的国义特钢,我自己设计了二号高炉的控制系统,硬件架构就是这个FCS。当时好像是有大约40个节点左右吧,结果市场上一下子没不到那么多的EM277,只好用上位的416的MPI口带一部分下位的224XP...