您现在所在的是:

变频器维修

回帖:12个,阅读:5037 [上一页] [1] [2] [下一页]
2970
文章数:213
年度积分:50
历史总积分:2970
注册时间:2018/6/17
发站内信
发表于:2019/5/22 15:53:59
#0楼
前几天接修一台安川H1000变频器,37KW,纺织整经机卷绕电机用,带脉冲编码器反馈,托修单位说是输出模块有问题,缺相。检查模块二极管特性正常,上电检查故障记录为过载OL2,由于是整经机用,屏蔽编码器会改变变频器参数,懒,所以直接切换面板启动,发现输出确实缺相,驱动电压(驱动板输出端测量)为G1:启动后从4.8V慢慢降到0V,G2:启动后从0V慢慢降到4.45V,G3与G4输出正常,G5一直是0V不变,G6一直是5V不变,测三相输出反馈电路(拆除CN41,CN42,CN43线,外加P+信号)正常,
附件 4XV~M6~I9NZ`9VJ35PN@JF1.jpg
附件 A97NFGE4972O76OWHSX%%KG.jpg
检查电流反馈及其他附属电路均正常的情况下,初步判断驱动厚膜1130-02R-05损坏,淘宝买来二手厚膜换上,开关变压器啸叫,测5V短路,原来买的厚膜是坏的,没办法再买,居然还是短路,难道电源有问题?连坏两个厚膜?(蒙圈)。再换一家买来第3块厚膜,没敢上厚膜,单独测试电源正常,再把原机的厚膜装上,电源没问题,拆掉换新买的,这下好的,麻蛋搞得都不蛋定了。装机实验,输出状态与原机接近。这才将变频器参数一项项读出来,记在说明书上,再将参数上传到面板,防止操作错误无法恢复数据。恢复出厂值,改V/F无反馈方式,三相输出正常。由此确认变频器硬件正常,应该是参数或外围电路引起。在检查原机参数时发现H3-06为13,就是模拟量3(A3)为转矩给定,加一电位器给一个转矩信号(从变频器监控参数看到给定信号变化且在范围内),随后修改F1-02,F1-20为0,关闭PG报警,运行后三相驱动信号终于正常,再次确认变频器硬件正常。那么只能是现场问题。第二日去现场,安装后启车发现卷绕电机只能在爬行速度,无法升速,在检查速度给定与转矩给定正常。面板上给定到了20HZ,而输出只有1.92HZ。查PG信号A+,B+为9.8V,12V正常,盘车A+,B+信号无高低电平反转,
附件 5K0PZZME%7XWLG8()2QP60E.jpg
从这种情况看一是编码器损坏,二是编码器12V供电0V断线,托修单位电工说编码器刚与前级电机交换的,排除编码器,那么只有编码器12V供电0V断线。查看现场卷绕机构为了适应不同宽度能够调整,电机、编码器与一些辅助设备均通过塑料拖链到穿线管,最大可能就在塑料拖链内折断。拆开编码器和柜内端子排连接电缆,一端4芯全短接,发现0V线不通。在拖链尾端断开电缆,重接一段屏蔽线,测试全通,正常了。重新恢复接线,送电启车终于一切正常了。
[此贴子已经被作者于2019/5/22 16:25:53编辑过]
6830
甘陵至尊
文章数:562
年度积分:615
历史总积分:6830
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2019/5/22 16:48:21
#1楼
做维修就需要细心,善于思考。
 心底无私天地宽
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/5/22 17:23:35
#2楼
霏,假设把CPU出来的上桥驱动信号拉到U19-339的 4,6,8脚,应该可以把输出检测给屏蔽了吧?!
2970
文章数:213
年度积分:50
历史总积分:2970
注册时间:2018/6/17
发站内信
发表于:2019/5/22 17:34:02
#3楼
以下是引用甘陵至尊2019/5/22 16:48:21的发言:
做维修就需要细心,善于思考。
应该能,没试验。关键不是屏蔽,因为没报警。因为懒,没把参数记录下,早做了准备,改V/F模式就全结了。
[此贴子已经被作者于2019/5/22 17:36:02编辑过]
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/5/22 18:19:21
#4楼
回复 #3楼 霏
没搞过安川的,看见了我就在想,万一哪天遇上了,桌面空板试机怎么搞!瞄了眼电路图,输出检测跟三菱的没多大区别,三菱就是用这种方法屏蔽然后实现空板启动!我这找了下,没安川的完整图纸!
2856
357146545
文章数:227
年度积分:85
历史总积分:2856
注册时间:2017/5/4
发站内信
发表于:2019/6/29 13:44:00
#5楼
谢谢大师分享,标记下学习
此帖发自论坛手机版
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/6/29 19:58:52
#6楼
变频器输出缺相故障一般是驱动电路上桥臂驱动功率器件损坏,故障机理是有一桥臂的上管没有打开,导致变频器输出有一相没有交流信号输出。变频器此时易报过载故障。
50
工控时代Ofjm
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/16
发站内信
发表于:2019/9/3 8:49:25
#7楼
楼主幸好二手厚膜装上没炸模块,你怎么不在装之前测量一下,换二手的不测量就上机有点冒险了
19104
xq09181 版主
文章数:3453
年度积分:962
历史总积分:19104
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/9/25 16:38:15
#8楼
谢谢楼主分享!一些问题是件、数据导致貌似的硬件异常,不注意就将“正常”当成了“故障”来修。但现象非常令人纠结,我也曾碰到过类似的“故障”。
楼主此帖,很有参考和启发意义。赞一个!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
469
m15631589725
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:469
注册时间:2016/5/24
发站内信
发表于:2019/9/27 9:06:10
#9楼
假货很坑人

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006