20908
bnnyygy
文章数:5989
年度积分:1574
历史总积分:20908
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/18 22:18:17
#0楼
众所周知,2线传感器随便替换三线传感器,反之替换必须加继电器中转。

来吧,今天我们来反人类,反科学。

表情表情

前几天修设备看公司其他维修瞎换传感器(原装两线《PLC是源极》,换成3线,接棕色+蓝色,正常使用半月有余、)。不科学吧。。


今天刚从公司维修设备回来,库房没有传感器,PLC也是源极,原装传感器是NPN的,COM接的24V,库房没有。
同类型安装尺寸只有一个PNP的,替代成功!

重点:没有加继电器,接法 传感器棕色接PLC输入点,蓝色接0V。

黑色悬空!黑色悬空!黑色悬空!

实际测试是OK的。

图来了,大家讨论下吧。

实际接法,传感器黑色悬空的:(颜色旧的那个是原装PNP传感器的线缆)

附件 1.jpg


测试指示灯ON了,PLC点位也ON了。程序监控没问题!
附件 2.jpg

附件 3.jpg



原理图:

附件 D_%【I_X}Z0Y75@2)【J`OK61.jpg



16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/19 7:52:19
#1楼
两线制不分npn和pnp之说,只有三线制的分。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/5/19 8:13:45
#2楼
我表示无法理解这种接法。
大家一起学习
19257
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1087
历史总积分:19257
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/5/19 9:48:40
#3楼
凑巧而已.
plc di输入,最后都是电压电流.一般几ma就驱动.这个光接了电源,也许动作的时候,传感器吸收了比较大的电流.
引申一下,就是三线二线的问题.三线可能是因为二线提供的基础工作电流不够,才不得不要单独供电.二线的话,在不动作情况下,自身的工作电流非常小,不足以引起di动作.
[此贴子已经被作者于2019/5/19 9:51:42编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/19 10:27:04
#4楼
画个图来看看,净看文字不好分析。还有,你这头像晃得我头痛,根本想不到东西
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2019/5/19 11:55:58
#5楼
3楼正解。

不可靠的巧合,电感接近传感器金属物体靠近会形成涡流,传感器功率消耗会增加。PLC输入点通常用5mA作为标准,你这个传感器刚好进入了这个范围。
不建议这么用。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/5/19 18:29:38
#6楼
许多年前,遇到过一电路,用接近开关做位置检测;
查线时,发觉接近开关接反了(电源正确,其余的具体不记得了),但居然基本能够工作。
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2019/5/19 20:06:00
#7楼
不理解,直接了供电就ok了?
不走寻常路。
17930
老兔子
文章数:2456
年度积分:1164
历史总积分:17930
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2019/5/19 21:03:07
#8楼
两线与三线接近(光电)开关(传感器)或者NPN与PNP接近(光电)开关(传感器)之间互换,并不是不行,这与各自控制电路的连接方式以及被控制电路元器件的内部结构有关,不能一慨而论说行或者不行。

我曾做过三线替换两线,也做过两线替换三线的,更做过NPN与PNP之间互换的,也都成功过,但并不是随意盲目地替换,而是通过分析电路,根据传感器的电路原理,结合电路实际进行分析后采用相应的连接方式进行替换。

如果弄明白各种接近(光电)开关(传感器)的原理和内部结构,再根据电工(电子电路)基础原理,就可以灵活地在不同的接近(光电)开关(传感器)之间进行互换。

当然了,在某些电路中是不能互换的,也并不是所有电路都可以随意互换的。
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/5/20 17:41:07
#9楼
搞清接线的原理,再看能不能替换;
不过常用的二线、三线应当都是很好买到的;