正在运转中的电机突然跳闸,接触器粘。打开电机接线盒,惨不忍睹。三相短路。
[此贴子已经被作者于2019/5/12 22:27:57编辑过]
此帖发自手机工控论坛
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/5/12 22:27:44
#1楼
附件 IMG_20190319_131944.jpg

附件 IMG_20190319_132027.jpg
此帖发自手机工控论坛
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/12 22:53:50
#2楼
电机里面短路相当厉害啊
8464
450767466
文章数:1667
年度积分:50
历史总积分:8464
注册时间:2013/8/25
发站内信
发表于:2019/5/12 22:55:40
#3楼
环境有点恶劣吧
此帖发自论坛手机版
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2019/5/12 23:09:26
#4楼
角接,用的硬芯线做接线柱的跳线,线路凌乱,有可能是接触不良产生高温,导致绝缘损坏,相间电缆放炮。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/5/13 7:27:40
#5楼
是不是粉尘引起的
大家一起学习
3561
伟业机电学院
文章数:751
年度积分:71
历史总积分:3561
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2019/5/13 7:39:17
#6楼
三相短路最危险,安全第一啊。
此帖发自手机工控论坛
9866
mandriva
文章数:2205
年度积分:87
历史总积分:9866
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2019/5/13 8:07:38
#7楼
有几条线绝缘层老化的厉害,怕是从来没有拆过这个盖子看吧,估计是接线柱螺母未锁紧接触不良产生高温所致
50
yinguiyao
文章数:156
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/31
发站内信
发表于:2019/5/13 8:19:34
#8楼
这是设计选型的问题造成

保护断路器电流选大了  短路保护时间太长
最好用变频器吧,能很好的保护好电机
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/5/13 8:43:47
#9楼
接线盒内短路比较严重,是否之前已有缺陷,比如可导电异物、发热严重、或绝缘损坏等。