您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:12个,阅读:4208 [上一页] [1] [2] [下一页]
3471
李湘衡
文章数:192
年度积分:50
历史总积分:3471
注册时间:2013/9/16
发站内信
发表于:2019/5/12 9:02:00
#0楼
制作一台AB双组分胶机控制系统,出现开机启动程序运行第一次能够发出脉冲第二次就不能,再启动也不行,除非关掉电源约20分钟后才能发一次脉冲,如此反复,用软件在线监控程序运行出现如下图情况,驱动条件都成立为什么指令不执行?
附件 2019-05-12 083526.jpg

附件 2019-05-12 084222.jpg



20分悬赏
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/12 14:08:47
#1楼
这台机器是新做的吗?第一次见这种写法
红圈中这样写的用意是什么?

附件 FAC255DDBEBEEF6014F450932DA3E753320.jpg
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/5/12 18:54:09
#2楼
更新位置了后,要断开后再次驱动才有用,是不是这个原因?

附件 2019-05-12_183739.jpg
大家一起学习
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/12 22:28:12
#3楼
前面能正常操作的那一步定位是正常完成,还是没完成就有异常停止?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1453
孤鴻獨自飛
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1453
注册时间:2015/3/17
发站内信
发表于:2019/5/12 22:41:37
#4楼
把M8340,M8350换为M8029,把上升沿去掉,试一下是否可以。
此帖发自手机工控论坛
9247
chi1225
文章数:2467
年度积分:643
历史总积分:9247
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2019/5/13 8:30:59
#5楼
回复 #4楼 孤鴻獨自飛
用M8029不好,如果两条指令同时驱动的话,其中一个完成了,M8029导通了会不会影响到另一个?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
1453
孤鴻獨自飛
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1453
注册时间:2015/3/17
发站内信
发表于:2019/5/13 8:46:02
#6楼
以下是引用chi12252019/5/13 8:30:59的发言:
用M8029不好,如果两条指令同时驱动的话,其中一个完成了,M8029导通了会不会影响到另一个?
这个确实是个问题,不过M8029是脉冲信号,应该可以通过驱动条件来限制一下。
此帖发自手机工控论坛
1453
孤鴻獨自飛
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1453
注册时间:2015/3/17
发站内信
发表于:2019/5/13 8:46:14
#7楼
M8029的作用
M8029是三菱FX系列PLC中一个常用的特殊继电器,它是指令执行完成标志;即在指令执行完成后,输出这个M8029信号。因为M8029是指令执行完成标志,那在编程时就可以用这个标志判断指令是否执行完毕,也可以用这个标志启动下一个执行指令。

M8029使用注意事项
1)M8029虽是指令执行完成标志,但不是所有的指令执行完都会输出这个标志,是部分指令,如手册中提到的DSW(数值开关)RAMP(斜坡信号),以及在控制伺服、步进电机时用到的定位指令或是脉冲指令;最常用的是脉冲发送结束的标志。
2)M8029要是在指令正常完成后才会输出,如果是指令在执行过程中,指令前面的条件不成立(未执行完中断),造成指令没有完全执行完就停止执行,则这个标志M8029不会输出。
3) M8029指令完成信号,只是一个脉冲信号,它只是在对应的指令完成后的一个扫描周期时成立,在其后的扫描周期会断开。如果是编程时需要瞬时信号,那就可以直接用M8029信号,如果需要连续的信号,那可以用它置位或保持一个信号。
4) M8029作为指令执行完成标志,而一个正常的工程程序中可能有多个不同指令,即使是一个指令也可能是用到几次,此时要注意这些指令执行完成的标志都是同一个标志M8029,要避免一个指令的完成标志对另一个指令完成标志的影响,所以要在程序中要注意M8029要在各自的指令后面紧随其后的编写。
此帖发自手机工控论坛
3471
李湘衡
文章数:192
年度积分:50
历史总积分:3471
注册时间:2013/9/16
发站内信
发表于:2019/5/14 9:04:54
#8楼
回复 #3楼 fumz78
开机第一次程序是正常完成的。
3471
李湘衡
文章数:192
年度积分:50
历史总积分:3471
注册时间:2013/9/16
发站内信
发表于:2019/5/14 9:09:35
#9楼
感谢各位老师的指点,现在程序按照大家的提示已经修改好,并正常运行,谢谢各位的帮助!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004