发表于:2019/4/29 8:28:16
#0楼
son  LV.0 4#
我公司3台250KW的水循环泵~启动时候压降达到20%~从400~降到320~对电网冲击很大~已经用了软起动器~但是本来启动电压和电流调的小了就启动不了~上次还引起了电机损坏一台电机
此帖发自论坛手机版
9411
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:128
历史总积分:9411
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2019/4/29 8:31:05
#1楼
变压器容量不够,换变压器吧
886
493695129
文章数:59
年度积分:53
历史总积分:886
注册时间:2017/6/16
发站内信
发表于:2019/4/29 8:56:08
#2楼
启动的时候压降很大
此帖发自论坛手机版
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/4/29 8:58:33
#3楼
要看看水泵扬程,如果多级离心泵扬程很高,用在循环水这种系统,没多大高差,管径也足够粗的话,可能会因为水泵流量过大造成电机电流很高,从而使压降过大,还有就是楼上说的供电容量问题。
以上说法基于新设备,如果在用的泵,完全不是这个思路。
886
493695129
文章数:59
年度积分:53
历史总积分:886
注册时间:2017/6/16
发站内信
发表于:2019/4/29 9:03:37
#4楼
属于新的设备还未正式投入使用
此帖发自论坛手机版
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/4/29 9:14:01
#5楼
以下是引用4936951292019/4/29 9:03:37的发言:
属于新的设备还未正式投入使用
可以先关出水阀启泵,,如果能启动起来,再逐渐开大阀门试试看电流和压降分别是多少。
再有变压器容量,电缆长度和线径这些。
886
493695129
文章数:59
年度积分:53
历史总积分:886
注册时间:2017/6/16
发站内信
发表于:2019/4/29 9:27:36
#6楼
电缆已经加了并线,阀门不能调节开度
此帖发自论坛手机版
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/4/29 9:36:27
#7楼
楼主应该看看变压器容量是多少?
该变压器负载情况?
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/29 10:28:15
#8楼
建议三台水泵不要同时启动,分开启动
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2019/4/29 10:47:57
#9楼
可能是变压器容量不够,能够分开启动吗