AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/4/18 11:17:10
#0楼
300KW的机器,带电期间进水了,快熔保护,模块没炸!快熔没丝印,厂家定做的。电话问了下说是三个250v25A并联,怎么感觉不对嘛!母线电流该如何计算?大神指导下
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/18 11:58:27
#1楼
直流母线怎么会是250V的保险呢?
[此贴子已经被作者于2019/4/18 11:59:32编辑过]
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/4/18 12:00:37
#2楼
回复 #1楼 zzm7959
应该是厂家技术随口胡说的,不想说!现在是短接了直接用!强迫症发作想学习下怎么计算的!
19257
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1087
历史总积分:19257
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/4/18 12:44:44
#3楼
电压多少?直接功率/电压就是电流了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/4/18 13:36:35
#4楼
现在已经在用了那就直接测一下电流好了。
大家一起学习
4326
965528555
文章数:507
年度积分:50
历史总积分:4326
注册时间:2009/9/7
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2019/4/18 14:36:53
#5楼
原谅我对变频器内部电路不熟。不知道直流母线上有没有快熔哦,如果是共直流母线,应该会有快熔,单机变频器我不清楚,我的理解是没有,可能你这快熔是其它控制。不知道说的对否,还请指正
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/4/18 15:20:27
#6楼
回复 #5楼 965528555
早年的国产机器是有快熔的,做短路保护!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/4/18 16:30:39
#7楼
300kW的机器,电流是多少呢?也就是变频器的输出额定电流?或负载的最大电流?乘以其1.2倍,作为直流母线电流即可。母线电压是快熔的工作电压1000V以下即可。比如900V。要看直流母线的最大保护电压是多少。

直流母线快熔,一定要半导体保护电容器,动作时间小于10mA的那种。而且不能考虑太大的裕量,否则,保护不了电子元器件。
我是你的朋友
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/4/18 21:51:03
#8楼
可以的话直接拍个图看看你的机器型号应该可以查出来的,理论上,快速熔断器不能用普通的熔断器代换,更不能用铜丝直接短接
1163
HFDVJ
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1163
注册时间:2014/12/12
发站内信
发表于:2019/4/21 21:15:07
#9楼
315A 690V快熔4个就可以了