#0楼
今天一朋友从俄罗斯打来电话说一单相深井泵说不清是多大的,二寸左右管子,十几米深,电机估计在2.2kw-3.2kw之间,通电后不出水,实测电压一百五十伏。电源距水井大约三百米,两根6平方铝缆还带不少其它负载,出了个损招,把火零线合在一起接火线,零线在水井旁借助水管,还是不行。没招了,最后决定新增5*25平方铝缆一条。
附件 mmexport1555080433911.jpg
[此贴子已经被作者于2019/4/13 7:05:00编辑过]
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/4/13 7:01:41
#1楼
其他负载正常吗?如果不换电缆,就水泵不能用可以考虑变压器,负载不是很大……
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/13 7:09:50
#2楼
以下是引用qq29942161772019/4/13 7:01:41的发言:
其他负载正常吗?如果不换电缆,就水泵不能用可以考虑变压器,负载不是很大……
其它负载就是别墅生活用电,估计也不小。是否正常暂时不知道。
此帖发自手机工控论坛
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/13 7:54:28
#3楼
感觉压降很大啊
2259
wlhtjjh
文章数:262
年度积分:59
历史总积分:2259
注册时间:2011/1/28
发站内信
发表于:2019/4/13 8:06:56
#4楼
150v,电压太低了,考虑换线吧,或者用380v供电尝试一下,之后再改回来。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/4/13 8:32:48
#5楼
为什么不用铜线
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/13 9:25:05
#6楼
以下是引用YXBK2019/4/13 8:32:48的发言:
为什么不用铜线
俄罗斯   基本就是铝缆,一折弯就断,可糟了。几十年前我去时就这样。
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/13 9:26:20
#7楼
以下是引用wlhtjjh2019/4/13 8:06:56的发言:
150v,电压太低了,考虑换线吧,或者用380v供电尝试一下,之后再改回来。
买不到三相泵或稳压器。
此帖发自手机工控论坛
2259
wlhtjjh
文章数:262
年度积分:59
历史总积分:2259
注册时间:2011/1/28
发站内信
发表于:2019/4/13 9:39:02
#8楼
回复 #7楼 超级大手
我的意思是你把零线换成火线俩火线电压不就上去了吗
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/13 9:47:46
#9楼
以下是引用wlhtjjh2019/4/13 9:39:02的发言:
我的意思是你把零线换成火线俩火线电压不就上去了吗
是的,仔细看上文。就是把两根线当一根用,零线就地解决。
此帖发自手机工控论坛