您现在所在的是:

亚控WellinTech

回帖:10个,阅读:1571 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
唱响青春之歌
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/9
发站内信
发表于:2019/4/9 10:18:32
#0楼
组态王能否做到modbusrtu  1-255中任何一个地址都连的上,连上设备,修改设备地址,对应地址连上设备
19254
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1084
历史总积分:19254
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/4/9 12:47:09
#1楼
不能.
首先modbus地址到不了255.
+3
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/4/9 13:10:27
#2楼
以下是引用唱响青春之歌2019/4/9 10:18:32的发言:
组态王能否做到modbusrtu  1-255中任何一个地址都连的上,连上设备,修改设备地址,对应地址连上设备
理论上是1-247,实际上受很多因素限制,根本达不到!
+3
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/4/9 16:22:12
#3楼
修改设备地址,要看设备是否支持
致力于自动化
伺服 PLC HMI
50
唱响青春之歌
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/9
发站内信
发表于:2019/4/9 17:01:59
#4楼
设备时支持   我想要的是修改地址后还能连得上
50
唱响青春之歌
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/9
发站内信
发表于:2019/4/9 17:02:26
#5楼
附件 20190409165935.jpg
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2019/4/11 14:46:14
#6楼
实际连接25个也比较厉害了。
+3
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
5476
121111115
文章数:1400
年度积分:559
历史总积分:5476
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/11 15:03:42
#7楼
可以的,需要串口服务器来协助,这服务器可以映射好几个虚拟串口,每个串口理论上是可以到247的,一个服务器映射3个的话255个不就跟玩似的。
串口服务器买串口转网口的,加个交换机有多少带多少。
不借助串口服务器的话那就得看你给这工控机配了多少个串口了,串口越多带的越多。
+3
50
唱响青春之歌
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/9
发站内信
发表于:2019/4/25 10:06:54
#8楼
回复 #2楼 guanyumou
实际能同时连几台设备
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/4/25 15:25:32
#9楼
以下是引用唱响青春之歌2019/4/25 10:06:54的发言:
实际能同时连几台设备
我连接过几十个站!
+8
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报