最近有一角度马达不受控制,打开程序时,第一次点动作控制按钮,转大半圈(理论转1/50圈),再点第二次就不再转了。检查方法如下:
(1)打开监控软件查看,发现是和马达之间断开。
(2)检查控制器和马达间的连线,中间的接头仅仅是用焊接在用热缩管套,外面没有支架支撑固定的。(下图是参考图)
附件 接头.jpg
(3)再细看,发现有一根接头的线断了。用断线碰下多余的有锡的端头I,有火花闪。
(4)再看相对的接头(下图是参考图),

附件 正常.jpg
相对应是有线的。
(5)有进就有出,把线接上马达就OK了。
对这种配线,我真的无语。完全没有接线图,好在不用我用万用表一根一根线的去测量。
这机器的配线,我没有办法拍照出来。但是一看这配线,我完全惊呆了,
(1)完全没有走线槽。(2)线凌乱,没有标示。(3)接头都是没有固定,自然垂放。(4)应该是改造的机器,有很多多余的接头,就捆绑在一边。
这居然是世界五百强的企业产品(也可能是临时产品。)
我的天啊,好在我只是临时帮看看。
下次再说这个机器,我就托有事不来了。
[此贴子已经被作者于2019/3/16 15:17:02编辑过]
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/16 15:17:35
#1楼
世界500强造的东西可以说是好东西,但它用的东西不一定是好东西。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/3/16 16:07:22
#2楼
看来设备接线的可靠性要楼主提醒他们再加强下。
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/16 16:15:13
#3楼
楼主什么设备,接线也是很重要的工作
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2019/3/16 16:20:14
#4楼
看来是原来的线头没焊好,时间长了就脱开了。
10161
nbnbnb1979
文章数:2173
年度积分:398
历史总积分:10161
注册时间:2011/2/18
发站内信
发表于:2019/3/16 17:08:07
#5楼
回复 #2楼 fywsch
我就一打酱油,临时帮个忙的人。不可能去强调这个东西来得罪人。他们之前难道没有认识到这个问题,那说明他们的水平不够,那我更没资格说了。要是态度问题,那我也管不了。解决了需要我解决的问题,我闪。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/3/16 17:43:55
#6楼
这个不好说!
再好的公司也有次品
一般企业也有好的东西。
只是说大企业相对说在品控上做得好些!
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/3/16 18:40:55
#7楼
以下是引用nbnbnb19792019/3/16 15:09:12的发言:
什么软件能看出来线断了?看接口好像是编码器线……
此帖发自手机工控论坛
7746
changmike
文章数:955
年度积分:1139
历史总积分:7746
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/3/16 19:14:33
#8楼
最简单的办法就是找万用表量了,简单快捷,为了判断是不是虚接还需要动一下线头
10161
nbnbnb1979
文章数:2173
年度积分:398
历史总积分:10161
注册时间:2011/2/18
发站内信
发表于:2019/3/16 19:18:59
#9楼
回复 #7楼 qq2994216177
监控软件监控模拟发出一个信号,没有收到反馈信号就是线路异常。图片仅是说明情况,具体不是这样的图片。
[此贴子已经被作者于2019/3/16 19:19:55编辑过]
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004