1274
sb-24
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1274
注册时间:2004/11/3
发站内信
发表于:2005/8/8 18:42:00
#0楼
我按下图做了一个编程电缆,连接FX2/128的,可搞了很久都没有连上,显示通讯错误请各位大哥帮忙看看!用的软件是:FXGP-WIN-C连接方法如下:

适用机型:三菱FX2 可编程控制器(25针插空)
材料:    并口25针接头1个、串行接头1个(25针、9针任意选择)、5芯电缆一根(长度根据需要)、2.2K电阻4个。

接线方法:
PLC侧           PC25    PC9
编程口          针串口  针串口  备注

2、3、4、5、8、20、21    7   5   PLC侧短路,接PC侧
15             2   3   PLC与PC之间接2.2k电阻
16             3   2       同上
17             4   7       同上
18             5   8       同上

已实验PLC型号:FX2-128MR、FX2-64MR、FX2FX2-80MR。

表情表情
3110
xiouxian
文章数:1236
年度积分:53
历史总积分:3110
注册时间:2002/12/22
发站内信
发表于:2005/8/8 21:15:00
#1楼
不会就这么简单吧。还要加IC才可以的Z!
         快乐才是重要的!
1274
sb-24
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1274
注册时间:2004/11/3
发站内信
发表于:2005/8/9 0:32:00
#2楼
但看帖子说有很多人都验证过的啊!
1274
sb-24
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1274
注册时间:2004/11/3
发站内信
发表于:2005/8/10 17:48:00
#3楼
ding
1171
newsmart
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2001/4/2
发站内信
发表于:2005/8/11 14:49:00
#4楼
接线方法:
PLC侧               PC9
编程口                针串口  备注

2、3、4、5                        5   PLC与PC之间接0.1k电阻
15              3   PLC与PC之间接2.2k电阻
16              2       同上
17              7       同上
18              8       同上
20-21                                     4-6       表示将PLC和PC的两端短接
1171
newsmart
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2001/4/2
发站内信
发表于:2005/8/11 14:52:00
#5楼
以上线路我已测试好了,可以直接连接PC和A1S/A2S的PLC。不过建议还是用芯片转换,就是用此连接方式,也还是要弄懂它的含义。
1274
sb-24
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1274
注册时间:2004/11/3
发站内信
发表于:2005/8/11 19:03:00
#6楼
谢谢你!热心的朋友!不过我的PLC是FX2-128的啊!该怎么连接!
1171
newsmart
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2001/4/2
发站内信
发表于:2005/8/12 13:04:00
#7楼
fx2和A系列的PLC均使用SC09电缆来连接,所以上述的方法作的电缆是通用的。
1274
sb-24
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:1274
注册时间:2004/11/3
发站内信
发表于:2005/8/12 20:42:00
#8楼
我明天就去试哈!那我发的那个接法有误吗?
1188
itxuiyox
文章数:102
年度积分:50
历史总积分:1188
注册时间:2004/3/7
发站内信
发表于:2005/8/12 23:47:00
#9楼
正在寻找,好多谢谢