您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:5338 [上一页] [1] [2] [下一页]
3388
小瓦
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:3388
注册时间:2014/8/8
发站内信
发表于:2019/2/25 12:40:30
#0楼
现有一组10kv高压柜,PT柜里面电压互感器全部是10000/100V,用的是三相四PT,前三个PT一次侧对应三相,另一端四个PT接成Y形,第四个一次另一端接地线。就是不明白控制小母线kma kmn的电压从哪来?所控制的断路器,微机综保都是220V,也没见到100/220的BK变压器。
此帖发自手机工控论坛
4389
skkssun
文章数:135
年度积分:123
历史总积分:4389
注册时间:2015/11/25
发站内信
发表于:2019/2/25 13:18:22
#1楼
现场没有交流屏柜么?
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/2/25 14:07:40
#2楼
回复 #1楼 skkssun
应该是直流屏吧!
不然市电断电继保或者VCB得怎么操控?
9917
646270767
文章数:778
年度积分:1012
历史总积分:9917
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/2/25 15:18:11
#3楼
10KV中置柜的控母和合母电压大都是采用的直流屏供电。小型的也有用UPS作为控制电源的。
此帖发自手机工控论坛
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2019/2/25 15:41:04
#4楼
应该是直流操作电源,看看图纸就知道了
5099
小笑笑
文章数:782
年度积分:190
历史总积分:5099
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2019/2/25 15:50:23
#5楼
控制母线电压取自直流屏,PT电压只用于测量、保护、计量等。
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/2/25 19:11:17
#6楼
高压柜的PT柜主要用于测量和检测 用
7746
changmike
文章数:955
年度积分:1139
历史总积分:7746
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/2/25 19:57:57
#7楼
图纸缺失了吗。。。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/2/26 8:57:21
#8楼
我们公司的微机综保电压是AC100V的
18714
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1016
历史总积分:18714
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/2/26 12:20:15
#9楼
过去公司的是电磁式继保就是接用互感器提高的AC100v电压。