今天去调试,第一张图片是万用表,他在黑表笔接了个线引到表笔中端,显然是测量的时候手需要去摸的,是4-20ma里面还是0-10V的,为什么。。。。。还有万一忘记了去测量交流电压好危险。

第二个就是验证PLC 300 模拟量点数好坏,他拿了一个电阻器,就两根线,一根接了PLC一点,一根接了万用表好像是互相串联进去的。万用表上显示了数,显示的电压电流没看清。


附件 微信图片_20190127165725.jpg



附件 微信图片_20190127165729.jpg



附件 微信图片_20190127165737.jpg



8068
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8068
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/1/27 17:25:01
#1楼
直接问他,学会了再传播多好
23606
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:137
历史总积分:23606
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2019/1/27 18:12:20
#2楼
是不是测4到20毫安呀。
29625
凤凰息梧桐
文章数:17311
年度积分:238
历史总积分:29625
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2019/1/27 19:41:41
#3楼
没看懂,看起来乱七八糟的一大堆。
此帖发自手机工控论坛
23592
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:81
历史总积分:23592
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/1/27 20:05:23
#4楼
串联测电流无疑
9019
changmike
文章数:984
年度积分:146
历史总积分:9019
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/1/27 20:05:55
#5楼
电阻器?电流转电压?
4562
1240368017
文章数:493
年度积分:71
历史总积分:4562
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2019/1/27 20:36:04
#6楼
居然用手去摸,如果是高电压怎么办呢?习惯成自然。
6968
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6968
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/1/27 20:39:53
#7楼
看不清楚,太乱了
28715
goldage
文章数:15936
年度积分:233
历史总积分:28715
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/1/27 22:45:32
#8楼
利用万用表的内部电池电压
18720
329345277
文章数:5669
年度积分:141
历史总积分:18720
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2019/1/28 7:43:18
#9楼
两张图都不是很清楚,第一张图我打DI点的时候用过类似方法,COM线是220