#0楼
启动RUN灯闪烁不能启动
此帖发自论坛手机版
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2019/1/19 16:39:22
#1楼
哪种控制方式?频率怎么给定的?
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/19 16:51:27
#2楼
直接回复出厂设定,在重新设置参数试一下
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/1/19 16:51:42
#3楼
看看你的频率给定方式;有外部模拟量/键盘/外部通讯/组合端子等方式给定频率
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/1/19 20:25:39
#4楼
没有频率信号吧,光有启动信号是不行的
866
juzhi5212006
文章数:9
年度积分:62
历史总积分:866
注册时间:2013/11/12
发站内信
发表于:2019/1/19 21:30:47
#5楼
我也是这个问题。不知道那出问题了。
此帖发自手机工控论坛
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/1/19 21:36:12
#6楼
运行灯不稳定亮就是给定信号没有,试一下面板运行能否正常再说啊
866
juzhi5212006
文章数:9
年度积分:62
历史总积分:866
注册时间:2013/11/12
发站内信
发表于:2019/1/19 21:39:19
#7楼
面板运行,显示没有给定,不是软件问题是不是那坏了。
此帖发自手机工控论坛
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/1/20 9:40:06
#8楼
运行信号给了,频率信号没有;
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/1/20 10:14:08
#9楼
以下是引用12546303062019/1/19 16:34:04的发言:
启动RUN灯闪烁不能启动
先确定你给定的频率信号和参数设置是否一致,比如你设置的是面板数字给频率,那么你外接的电位器给频率就不起作用了……