您现在所在的是:

人机界面

回帖:14个,阅读:3311 [上一页] [1] [2] [下一页]
864
qiuxin125
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/5/6
发站内信
发表于:2019/1/13 13:31:32
#0楼
最近想用昆仑通态的触摸屏和优尼康的变频器通讯,在屏上控制启停给定频率,读取变频器状态,哪位大神有这方面的经验可以指点下,不胜感谢!!!
50
酆都坊pnrsAu
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/13
发站内信
发表于:2019/1/13 14:05:52
#1楼
变频器说明书发一份
50
酆都坊pnrsAu
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/13
发站内信
发表于:2019/1/13 14:07:37
#2楼
按型号发
864
qiuxin125
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/5/6
发站内信
发表于:2019/1/13 14:19:52
#3楼
回复 #2楼 酆都坊pnrsAu
优利康YD101的!
864
qiuxin125
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/5/6
发站内信
发表于:2019/1/13 14:20:18
#4楼
864
qiuxin125
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/5/6
发站内信
发表于:2019/1/13 14:24:44
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
27956
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1139
历史总积分:27956
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/1/13 15:16:24
#6楼
这文档下载还需要费用呢!你不如上传到论坛!大家也好帮你分析、解决问题!
864
qiuxin125
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/5/6
发站内信
发表于:2019/1/13 15:36:53
#7楼
附件:
[本地下载]
27956
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1139
历史总积分:27956
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/1/13 20:29:18
#8楼
以下为变频器相关信息
附件 image.jpg
附件 image.jpg
那么根据以上信息,在触摸屏里
首先新建一个串口父设备,串口父设备通信参数要和变频器通信参数保持一致;然后再建一个莫迪康ModbusRTU设备,这个莫迪康设备里的从站地址要和变频器一致!如下:
附件 image.jpg
建立4区两个寄存器编号为400001和400002的寄存器:
附件 image.jpg
新建一个画面,选择一个标准按钮控件,基本属性中的文本填写启动,按下脚本设置如下:
附件 image.jpg
同样的道理,再做一个按钮,基本熟悉中的文本填写停止,按下脚本设置如下:
附件 image.jpg
那么这两个按钮就分别是启动和停止变频器了!
其他给定频率、读取参数自己摸索!
7853
jianqiang913
文章数:449
年度积分:583
历史总积分:7853
注册时间:2007/3/27
发站内信
发表于:2019/1/14 10:09:53
#9楼
这个师傅好,相当于手把手教了!