#0楼
PLC型号FX3U-64M
模块型号FX2N-4AD
油压传感器型号WIKA O-10(T)
油压传感器接线UB:24v+  0v:24-  S+:信号
附件 P90111-161655.jpg





附件 P90111-103435.jpg
此帖发自手机工控论坛
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/11 18:47:04
#1楼
随手画一个给你参考吧。
附件 zzz.jpg
50
諵牆
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/11
发站内信
发表于:2019/1/12 8:11:25
#2楼
@wushulin   接线是按你图那样接的  没有施加压力时S+与CH-之间就有0.55的电压  控制屏里显示13kg压力  程式里是最高输出10v电压显示200kg  给传感器加压 控制屏显示压力也是递增的  好几个传感器都这样无施加压力就有输出了
此帖发自手机工控论坛
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/12 8:44:50
#3楼
这个是正常的,那你减去这个0.55不就行了?你怎么想不通呢?
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/1/12 9:13:02
#4楼
传感器检测零位发生漂移很正常,不管国产进口均有,传感器需要定期校准的
2525
55366318
文章数:701
年度积分:61
历史总积分:2525
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2019/1/12 10:49:47
#5楼
是不是压力节点不一样
50
諵牆
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/11
发站内信
发表于:2019/1/12 11:57:49
#6楼
我换一个牌子的传感器就没问题  无施加压力输出端只有0.04的电压 属于正常。 WIAK是进口的德国的不应该会有这么大的输出电压,有一个无施加压力输出就1.6v了  之前有三台机的传感器也是WIAK一模一样的没有这问题
此帖发自手机工控论坛
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2019/1/12 12:53:52
#7楼
这应该是电路的零点漂移。
9063
mlx5118
文章数:3783
年度积分:55
历史总积分:9063
注册时间:2015/1/3
发站内信
2018春节活动(二)
发表于:2019/1/12 17:16:17
#8楼
回复 #4楼 高雅的雅
经常被这问题困扰
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2019/1/12 20:27:31
#9楼
这种应该是可以校原点(调零)的吧!