我有一台台达vfd550cp43s-21变频器拖动的是一台风机,最近偶尔出现故障,故障记录频率44,我设定的频率就是44,电流8.31,电压293.9,bus电压519.2,怎么回事。
此帖发自手机工控论坛
5425
gemwisdom
文章数:349
年度积分:469
历史总积分:5425
注册时间:2014/7/28
发站内信
发表于:2018/12/29 9:26:35
#1楼
跳的什么故障,电流这么小,55KW你带多大的风机啊
2292
戈壁滩
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:2292
注册时间:2007/5/5
发站内信
发表于:2018/12/29 9:33:15
#2楼
就是自己突然不转了,带的是8号半的高压风机,配55千瓦电机
此帖发自手机工控论坛
2292
戈壁滩
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:2292
注册时间:2007/5/5
发站内信
发表于:2018/12/29 9:34:17
#3楼
断电再启动又好了,哪位大神给指导一下
此帖发自手机工控论坛
5425
gemwisdom
文章数:349
年度积分:469
历史总积分:5425
注册时间:2014/7/28
发站内信
发表于:2018/12/29 9:42:38
#4楼
目前显示电流与实测电流对的上吗
2292
戈壁滩
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:2292
注册时间:2007/5/5
发站内信
发表于:2018/12/29 11:03:30
#5楼
没有抓住,工人反映没有风,管道也没有堵,然后重启一下变频器电源就又好了
此帖发自手机工控论坛
5425
gemwisdom
文章数:349
年度积分:469
历史总积分:5425
注册时间:2014/7/28
发站内信
发表于:2018/12/29 12:13:49
#6楼
回复 #5楼 戈壁滩
我说的是目前啊,现在测量的电流值和面板显示的电流值相差大吗?
2292
戈壁滩
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:2292
注册时间:2007/5/5
发站内信
发表于:2018/12/29 14:58:50
#7楼
哦,电流相差不大啊
此帖发自手机工控论坛
2292
戈壁滩
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:2292
注册时间:2007/5/5
发站内信
发表于:2018/12/29 15:57:24
#8楼
是0H2故障,是什么意思
此帖发自手机工控论坛
1841
专业维修变频
文章数:79
年度积分:50
历史总积分:1841
注册时间:2018/7/23
发站内信
发表于:2018/12/29 17:17:40
#9楼
oH2变频器内部温度过高,检查散热风扇有木有问题