您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:16个,阅读:13511 [上一页] [1] [2] [下一页]
1970
wgefwgef
文章数:226
年度积分:65
历史总积分:1970
注册时间:2008/5/14
发站内信
发表于:2018/12/19 11:05:59
#10楼
回复 #9楼 xlian
默认的超时时间都很长,应该够了。一开始我也用通讯完成做轮询标志,可是你没看明白我的需求,如果第一台变频器断电呢?我不管用通讯完成,还是通讯异常指令做轮询,两台都通不上
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/19 11:19:10
#11楼
就是你的超时时间长了,超过了你的轮询时间;你前一条指令没结束还在等着响应,你的第二次轮询到了,进行第个通讯,怎么不出错呢
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/19 11:20:52
#12楼
如果你一定要那样写的话,你就用变频器输出的READY信号给PLC,如果PLC没有检测到这个信号就不跟这个变频器通讯
1970
wgefwgef
文章数:226
年度积分:65
历史总积分:1970
注册时间:2008/5/14
发站内信
发表于:2018/12/19 13:06:12
#13楼
回复 #11楼 xlian
明白了,第一个变频器断电了,但是我的指令还在执行,所以第二个变频器也通不上了。
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/12/20 11:35:16
#14楼
以下是引用wgefwgef2018/12/17 20:32:43的发言:
FX5U  和两台三菱的A840变频器走MODBUS RTU通讯。 使用0.1秒脉冲触发一个计数器,当计数器等于1的时候,和第一台变频器通讯,当计数器等于2的时候,和第二台变频器通讯,以实现轮询。以往用很多品牌的PLC都是这样实现的,可用FX5U就不行,一旦第一台变频器断电,整个通讯就失败,PLC的ERR灯亮。不知何故
也可以考虑使用通信协议支持功能,使用S(P).CPRTCL指令!
1970
wgefwgef
文章数:226
年度积分:65
历史总积分:1970
注册时间:2008/5/14
发站内信
发表于:2018/12/24 16:23:47
#15楼
回复 #14楼 guanyumou
回头试试看
50
邹平超
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/5
发站内信
发表于:2020/9/30 12:27:40
#16楼
用M8123做跳转,STL轮循,FX1S成功
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004