您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:8666 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
525
kungfunaki
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:525
注册时间:2018/6/21
发站内信
发表于:2018/12/2 20:38:19
#0楼
好像看过挺多图纸,都是220V的设备前面有空开保护啊,那么直流24V呢?比如一个24V供电的触摸屏,或者所有PLC的输入输出回路,传感器电磁阀之类,这些也有可能发生短路把?那这些是靠什么保护呢?前面也加空开吗?
谢谢高人们~
[此贴子已经被jint于2018/12/3 12:45:38编辑过]
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/12/2 21:11:42
#1楼
24V外接电源当然也应该要加空开,至于PLC自带24V传感器电源就不需要了吧,由于本身存在短路保护,而且额定电流很小才0.几A,经常短路没有出现问题
12060
limassol
文章数:748
年度积分:930
历史总积分:12060
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2018/12/2 21:13:45
#2楼
加空开或者保险管,端子式的保险
2525
55366318
文章数:701
年度积分:61
历史总积分:2525
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2018/12/2 21:41:31
#3楼
加保险比较合适
此帖发自手机工控论坛
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2018/12/2 21:47:34
#4楼
用快速保险。
此帖发自手机工控论坛
摸着石头过河,走自己的路吧!
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/12/2 21:55:10
#5楼
加保险丝;
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/12/2 22:07:44
#6楼
一般开关电源输出DC2.5A及以下不需要加保护装置(目前开关电源都自带短路保护),开关电源输出大于5A建议加装断路器保护或者熔断器做保护
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/12/3 5:34:17
#7楼
以下是引用kungfunaki2018/12/2 20:38:19的发言:
好像看过挺多图纸,都是220V的设备前面有空开保护啊,那么直流24V呢?比如一个24V供电的触摸屏,或者所有PLC的输入输出回路,传感器电磁阀之类,这些也有可能发生短路把?那这些是靠什么保护呢?前面也加空开吗?
谢谢高人们~
建议加保险丝,我都是这么做的……
此帖发自手机工控论坛
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/12/3 6:43:59
#8楼
看电源本身有不有保护,及短路所带来的影响(例如对电源有不有危害)。
此帖发自论坛手机版
766
399806164
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:766
注册时间:2011/10/20
发站内信
发表于:2018/12/3 6:54:14
#9楼
建议加保险,空开不好用。