您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:6947 [上一页] [1] [2] [下一页]
364
末路9092里
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:364
注册时间:2018/11/18
发站内信
发表于:2018/11/19 0:08:46
#0楼
机器用了1年,前两天突然停止,机器断电后运行两分钟有停止1分钟突然又运行。之前也有出现过一次,机器出现停止从机按键都是按不了。控制模式:1个主机+10个从机PLC(485通讯),PLC是松下PLC(所以PLC都是松下),检查过所以PLC都是好的。请各位大哥求救,小弟实在找不出问题,万分感谢
此帖发自手机工控论坛
417
1318504456
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:417
注册时间:2018/8/28
发站内信
发表于:2018/11/19 9:17:11
#1楼
请工程师帮我分析,什么原因。不然就没有饭碗了
此帖发自手机工控论坛
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/19 9:21:51
#2楼
这个,搞不好就是被编程者下蛊了
9130
6926792
文章数:1119
年度积分:143
历史总积分:9130
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2018/11/19 9:25:34
#3楼
松下的没用过,我们一直用三菱的,出现过类似的情况,原因是数据运算出错导致寄存器数据溢出,在PLC编程软件里面可以看到出错的程序段。。。不知你这个是不是这样
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/11/19 9:29:27
#4楼
监控程序,这个应该不难找
417
1318504456
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:417
注册时间:2018/8/28
发站内信
发表于:2018/11/19 9:57:01
#5楼
监控程序一切是正常的
此帖发自手机工控论坛
18481
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:133
历史总积分:18481
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/11/19 11:01:26
#6楼
以下是引用末路9092里2018/11/19 0:08:46的发言:
机器用了1年,前两天突然停止,机器断电后运行两分钟有停止1分钟突然又运行。之前也有出现过一次,机器出现停止从机按键都是按不了。控制模式:1个主机+10个从机PLC(485通讯),PLC是松下PLC(所以PLC都是松下),检查过所以PLC都是好的。请各位大哥求救,小弟实在找不出问题,万分感谢
机器停止时开关电源供电是否正常?
此帖发自手机工控论坛
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/11/19 15:48:36
#7楼
也没有用过松下的;停止后又能够运行,似乎不像是运算出错(如果溢出不能恢复的话),6楼说的原因可以考虑。
还是觉得可以监控异常时程序的运行情况,看能不能发现问题。
15500
xuhuifox
文章数:2905
年度积分:417
历史总积分:15500
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2018/11/19 16:32:43
#8楼
错别字一堆,做事不严谨
设备停机是设备停机了,还是PLC停机了,plc停机了,那可以在线监控一下是什么原因导致的停机:程序OR硬件
还有就是,是不是通讯有问题?
21111
fireray
文章数:3659
年度积分:474
历史总积分:21111
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2018/11/19 19:19:42
#9楼
从描述上看,应该不是plc的问题,而是设备上给plc的信号出现时有时无,另外感觉程序上也有问题,无论如何停机都应该复位才能再次运行。