以下是引用123321lwq在2018/11/20 17:18:32的发言:
楼主有没有机会测试下,究竟是换了线鼻子导致温度正常,还是涂抹了导电膏所以温度降低,还是两个一起作用产生的合力,还是说碰巧温度低了?
——————————分割线————————————
因为之前楼主的帖子,我对发热的问题专门去进行了一些研究,后来有卖导电膏的厂家找我,问我他可不可以拿我帖子中的资料去做公众号的文章推广。我一想,自己的研究能够帮助到他人,好事啊,拿去,果断答应!
结果呢,我发现他拿着我回帖中的图片做产品推广,说是使用了不合格的导电膏导致柜体事故,完全是牵强附会嘛!我回帖提供的事故图片,是某客户因为使用的电缆附件尺寸不匹配导致的,根本没有使用导电膏,也完全不是使用了不合格的导电膏导致的事故。
自从加入了论坛以来,我作为一个后生,在遇到问题时,时常得到很多前辈的不吝指教,他们的专业知识和热心回复,都让我钦佩,也让我由衷的感谢,所以后来坛友提出的问题,只要是我能解决的,我都是知无不言、言无不尽,生怕误导了他人,也生怕人不理解,一写就写几个小时,甚至还专门去做实验、查资料。
我这么做,一来是学习前辈们的精神,自立立人自达达人,二来是因为论坛的环境很不错,我希望为论坛的良好发展尽一份绵薄之力,三来吧,能够将自己的专业知识贡献出来帮助到人,对于自己也是一种认可与满足。
————————再次分割线——————————
又看了看自己写的,有点婆婆妈妈,问楼主有没有条件去测试,一来是探明真正的问题点,二来是不想为“刻意之人”做嫁衣,到头来误导了更多的坛友。
就这么多吧,版主看到了要是觉得不合适,就删掉吧,也没关系。
赞一个,楼主好人。在论坛我也是谨言谨行。生怕误导坛友,这次我也是隔了20多天,确实稳定了,才回复大家。效果好的原因我也说了。1.用了更好的铜铝过渡鼻子,2用更好的专业液压机压电缆接头,压得非常牢固。3螺丝尽量扭到最紧。4涂了导电膏
[此贴子已经被作者于2018/11/21 9:23:43编辑过]