发表于:2018/11/13 4:59:13
#0楼
单位弄个小项目,用三菱fx2N-2AD对一个油压进行实时检测,当压力达到45Kpa时,停止进给并启动退回原点。我现在的疑惑是:用模拟量模块采值,是否一定取平圴值?如果仅取瞬时值,不是更简单吗?这样可行吗,
此帖发自手机工控论坛
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/13 7:09:09
#1楼
模拟量模块的输出值平均次数可以设定的!一般不会选用一次是因为防止干扰造成的尖峰!因为模块采集速度都是mS级别的
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2018/11/13 9:21:02
#2楼
请问这个取平均值一般采几个数进行平均?
此帖发自手机工控论坛
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/11/13 10:02:33
#3楼
 3 到5次 平均下
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2018/11/13 10:32:28
#4楼
多谢多谢。
此帖发自手机工控论坛
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/11/13 13:48:25
#5楼
平均值不是为了稳定嘛
瞬时值很多时候是由问题的(不准确的),所以取平均值这样比较稳定!
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/11/13 14:08:15
#6楼
FX2N-2AD不像FX2N-4AD那样可以有平均值及单次值的不同缓存地址;
对于FX2N-2AD来说,如果要取平均值,你需要通过程序来处理,读取几次的值后用除法运算出平均值;
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2018/11/13 20:27:03
#7楼
知道了,各位高人。我正在看平均值的编程
此帖发自手机工控论坛
2633
wajjan
文章数:431
年度积分:50
历史总积分:2633
注册时间:2003/6/14
发站内信
发表于:2018/11/13 20:29:10
#8楼
你是说如果用4ad就不用编程取平圴值了?
此帖发自手机工控论坛
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/11/13 20:48:51
#9楼
FX2N-4AD有直接对应的平均值的缓冲存,直接读取就行了;