您现在所在的是:

变频器维修

回帖:16个,阅读:5155 [上一页] [1] [2] [下一页]
1281
18899738757
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1281
注册时间:2016/8/23
发站内信
发表于:2018/10/17 20:21:07
#10楼
回复 #9楼 18899738757
负载的情况已经排除。确定是变频器问题,但是不知道哪里问题
1281
18899738757
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1281
注册时间:2016/8/23
发站内信
发表于:2018/10/17 20:22:11
#11楼
回复 #5楼 haol1974
恩,也看了很多帖子,是通病,但是也没有大神给出一些解决办法检修思路
1281
18899738757
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1281
注册时间:2016/8/23
发站内信
发表于:2018/10/17 20:27:14
#12楼
回复 #11楼 18899738757
我的变频器运行带负载,空载,停机待机状态都会不定时报警scf1,模块检测过了没问题,模块坏了应该报警IGBT故障SCF4.这种故障是施耐德的通病,我已经买互感器了,但我检测互感器没问题,用假负载测试过,已经买互感器,我要把这个问题解决,到时候分享给大家
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/10/18 18:36:51
#13楼
一般带载运行变频器报接地 首先要排除负载电机与电机线是否有问题,然后再排除变频器的问题,如果变频器空载运行正常,可拔下霍尔【断电情况下】,运行变频器试试看。排除法是最好的方法。
1281
18899738757
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1281
注册时间:2016/8/23
发站内信
发表于:2018/10/20 8:48:06
#14楼
买了霍尔互感器装上故障依旧,时不时的报警,短路故障。后来换了排线,现在客户在用,估计问题已经解决
6479
zq3076
文章数:2264
年度积分:180
历史总积分:6479
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2018/10/20 9:28:12
#15楼
变频器的问题好说了。  你可以把报警检测去掉,他就不报警了!
2560
刘刚VtDoERSp
文章数:270
年度积分:83
历史总积分:2560
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2018/10/20 19:57:19
#16楼
回复 #14楼 18899738757
短路故障有时就是排线老化造成的,我这里出了几次了,计划买新排线呢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004