您现在所在的是:

CC-Link论坛

回帖:39个,阅读:18085 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
695
lfshow
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:695
品牌积分(CC-Link):1
注册时间:2013/11/14
发站内信
发表于:2020/6/11 13:58:44
#20楼
谢谢楼主的分享!
318
沐掌柜
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:318
品牌积分(CC-Link):1
注册时间:2018/5/4
发站内信
发表于:2020/8/3 17:16:40
#21楼
刚好需要用到,下载下来学习一下!感谢楼主分享!
50
link01
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(CC-Link):1
注册时间:2020/11/4
发站内信
发表于:2020/11/4 21:04:55
#22楼
好东西
50
zzj2814
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(CC-Link):1
注册时间:2020/11/17
发站内信
发表于:2020/11/17 10:50:55
#23楼
感谢分享,正好在考虑这种控制方式。不过刚问了三菱代理,这种方式伺服只能走相对定位?
4309
carl
文章数:228
年度积分:53
历史总积分:4309
品牌积分(CC-Link):2
注册时间:2004/6/7
发站内信
发表于:2021/2/9 11:19:02
#24楼
可以绝对值定位。定位的话最好JE-C装上电池,这样不用每次上电找零位。
285
老党
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:285
品牌积分(CC-Link):-17
注册时间:2018/9/21
发站内信
发表于:2021/5/11 16:18:03
#25楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
839
chkw
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:839
品牌积分(CC-Link):1
注册时间:2002/11/28
发站内信
发表于:2021/6/11 8:58:35
#26楼
楼主老师,最近有个项目,有11台三菱JE-C伺服,想用三菱FX5UC,采用总线控制,想请问楼主老师11台伺服用CCLINK IE BASIC总线方式,通讯可靠吗?期待您的回复,万分感谢!
3295
CC-LinkHome 版主
文章数:642
年度积分:130
历史总积分:3295
品牌积分(CC-Link):467
注册时间:2017/2/7
发站内信
发表于:2021/6/11 22:14:07
#27楼
回复 #26楼 chkw
通讯是可靠的,放心使用。通讯的数量您这边是11台,建议最好是9台以内。
56
默IV0C
文章数:3
年度积分:56
历史总积分:56
品牌积分(CC-Link):3
注册时间:2021/3/25
发站内信
发表于:2021/6/29 19:31:20
#28楼
你好,楼主,我看了下您发的例子里面只有一个轴,想请问一下多个伺服时,每个伺服对应的控制字怎么查询(比如说W1,W2这些)
3295
CC-LinkHome 版主
文章数:642
年度积分:130
历史总积分:3295
品牌积分(CC-Link):467
注册时间:2017/2/7
发站内信
发表于:2021/7/1 9:04:55
#29楼
回复 #28楼 默IV0C
这个你下载一下手册,手册有对应的多轴软元件的地址!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved