1821
1130366264
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1821
注册时间:2015/8/19
发站内信
发表于:2018/9/1 8:03:53
#0楼
请问大神们这种探测器有电压正常吗?电压为300多伏对地测量的
附件 5b588408N4ea12442.jpg
此帖发自手机工控论坛
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2018/9/1 12:57:36
#1楼
这个工作时候有高压  有的放大器提供电压检测
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/9/1 21:36:21
#2楼
看样子你这个是西门家的传感器,常规的测量方法基本无效,就算你严格参考手册也会误判,但是如果你留意手册上的文字,里面有一句(基本寿命大概10000小时)当这个传感器失效时候,燃烧机的程控器就会锁死,不能进行点火和控制风门动作,就算你人工复位程控器也会很快锁死,这个传感器市面基本价格450,某宝会便宜一点,希望对你有帮助
3561
伟业机电学院
文章数:751
年度积分:71
历史总积分:3561
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2018/9/2 13:03:42
#3楼
楼上说的很对,传感器对于燃烧机起着决定性作用。
此帖发自手机工控论坛
12128
hty.czh
文章数:2374
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2018/9/2 21:55:34
#4楼
这个也别纠结传感器好坏了。
如果能点火成功,然后自动熄火,那前面的检漏、燃气压力检测等等都通过了,基本就是它了。
还有个试验方法,点火成功后,快速短接它,如果不熄火保持燃烧,也可以确定了。
换新的最好注意下安装方向,窗口朝着火焰。
12128
hty.czh
文章数:2374
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2018/9/2 22:11:53
#5楼
附件:
[本地下载]
JINT能不能把附件上传限制放大点
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/9/3 8:23:14
#6楼
回复 #2楼 goldage
这个好像西门子的某种净化系统控制器也是有时间限制的,我见过!!
后来被我用信捷PLC替换了
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2018/9/3 12:38:01
#7楼
整那么麻烦  我都是用打火机放不远处 一点火指示灯亮了就是好的。。。。。
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/9/3 21:08:39
#8楼
西门子的燃烧程控器和火焰检测在燃烧机上应用非常的多,图片上的这个类型也是比较特殊的类型,相关的检测方法可以在百度文库也是有的,但是你参考手册上的测试方法去判断有时候经常会误判(有时候会偶尔正常一下可以正常点火一次),现在这个配件也有国产的,价格大概360,应用起来就是寿命没有原装的那么长而已
19825
hpqian
文章数:4211
年度积分:1009
历史总积分:19825
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2018/9/4 6:40:23
#9楼
这个有300多V应该是正常的!