您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1435 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

无功补偿柜的增加

3046
愿天天天蓝
文章数:253
年度积分:138
历史总积分:3046
注册时间:2015/1/15
发站内信
发表于:2018/8/30 15:59:34
#0楼
前两天有一个来我厂推销电房里面智能化优化,可以监测无功,电流电压等!但我要说的重点是他拿着我们厂里面的电费度数,及缴费金额,然后告诉我们说我厂因为6月份功率因数0.89.整个度数是200多万,被处罚了7000元!
但是我跟我们部门经理都不知道我们被处罚,当然也有可能因为财务他们也只知道电费这么多,没有去关注这个电费的组成部分!
现在我想问的是,我们的无功补偿柜是放在车间里面效果好呢,还是放在电房里面!
此帖发自手机工控论坛
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/8/30 16:10:56
#1楼
电费详单上,应当有功率因数等数值;用电量大,力调电费比较明显。
不知现在的无功补偿是在哪些位置,平时的补偿情况如何;所述智能化优化,好像是监测提醒。
5418
李也
文章数:1045
年度积分:111
历史总积分:5418
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2018/8/30 19:35:12
#2楼
当然是分布补偿补偿效果好
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2018/8/30 20:07:57
#3楼
一般都是集中补偿,方便管理维护!
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/31 6:54:06
#4楼
车间用电量大就放在车间,如果负载很分散,还是放在配电室里。
能拿到你们的单据的,很可能是电力公司有熟人,只要不是强制购买,自己装补偿柜和功率因数控制器就可以。
19156
1053370790
文章数:4394
年度积分:1219
历史总积分:19156
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2018/8/31 8:15:11
#5楼
分散就在配电房集中补偿。现场用电无功大可以增加就地补偿。你可以检查下你们的补偿柜,看看电容是否有损坏的。
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2018/8/31 10:43:48
#6楼
同意楼上的观点,你确定你的补偿电容是有效的吗?控制器是好的吗?
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/8/31 13:11:27
#7楼
个人认为对于负荷集中点进行就地补偿比在变配电房补偿更加合理,现场用电质量更好
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/8/31 13:26:56
#8楼
电费有没有因功率因数处罚在账单上是很清楚的。
你们账单都不去关注?是不是有点失职?
再说企业用电设计没有无功补偿?
分散补偿效果好,但是不好管理。
集中在配电房做补偿便于管理。
我所接触的都是做集中补偿的!
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2018/9/1 15:04:21
#9楼
假设6月份功率因数为0.89,用电量为216万度,罚款7000元,负载平稳,24小时连续作业,
根据此设定条件可做以下推断:
有功功率 P=2160000/30/24=3000kw
视在功率 S=3000/0.89=3370kva
无功功率 Q=1535kvar
不罚款电费 7000/0.5%=140万元
合计电费:140+0.7=140.7万元
综合电价:140/216=0.648元/kwh

提高功率因数所需容性无功负荷(以不配电抗器,系统电压400v算)
目标   理论容量   450v容量   减免电费
0.95    550kvar    687kvar    10500元
0.93    351kvar    438kvar    6300元
0.91    170kvar    212kvar    2100元
一般无功补偿安装在配电室,便于管理,分散就地补偿利用率不高,管理麻烦。
如果安装在低压配电室,单母线分段模式,以0.95算可在每一段母线安装无功补偿柜,450v  60kvar  6路  共720kvar
也可选择40或30kvar,回路数做相应调整,单个低压补偿柜容量不宜太大,否则补偿柜总刀闸容易发热,柜体发热也大

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006