今天修了2个软起动,有一台是晶闸管坏了一只,而另一台是触发端子脱线,查了好一会儿,因为插子不是焊的是压的,造成线与线鼻子脱开,而外面又套了一个塑料管绝缘。很难发觉。查了半天故障,处理好脱线的故障仍没有正常工作!原来,这个软起动的上壳设计的也太容易范错误了!也就是说上下怎么扣都行!用户拿来时是反着扣的。所以,我没有留意,只注意面板是正的了。把软起动的负载端接在了电源上,电源端接上了灯泡做假负载。上电起动时,显示的故障是有加速时间这个过程,但没有软起过程,只是到了软起时间灯泡直接点亮的。过去我修的软起动的电源输入端标的是T1 T2 和T3.而这台软起恰恰是输出端标的是T1 T2 T3 .思维就开始混乱了!不过还好,反接软起动并不烧器件,只是忧乱了我的思维。
[此贴子已经被作者于2018/8/25 9:06:47编辑过]
29127
秀空
文章数:13498
年度积分:619
历史总积分:29127
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2018/8/25 9:12:44
#1楼
反的也可以扣,感觉设计有问题。
2091
zxf11114
文章数:240
年度积分:60
历史总积分:2091
注册时间:2004/10/20
发站内信
发表于:2018/8/25 10:18:57
#2楼
有图很清楚,学习了
6153
电工班长
文章数:1304
年度积分:50
历史总积分:6153
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/8/25 11:04:40
#3楼
楼主是个有心人,做事非常有章节表情
18393
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:379
历史总积分:18393
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2018/8/25 11:29:00
#4楼
图一的接线板不错,做试验接线方便
5416
MFDXT
文章数:2679
年度积分:62
历史总积分:5416
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2018/8/25 12:31:49
#5楼
第一张图好看,手绘的图还真是用心呢。
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/25 15:44:36
#6楼
回复 #1楼 秀空
我也觉得设计欠佳,上壳的结构是上下颠倒都能扣的严实合缝。定位卡口都对的上。容易误操作。
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/25 15:48:22
#7楼
回复 #4楼 lizhengchao
本来想做柜子的,没有时间也没有批准,我就做了一个操作台板,维修软起动接螺丝太麻烦。有些厂家或功率大的软起动是9 个接线片,所以做个操作板接线就快多了。
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/25 15:50:29
#8楼
回复 #5楼 MFDXT
胡乱配了一个,维修方便省时间。
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/8/25 15:51:33
#9楼
回复 #3楼 电工班长
谢谢,每一次修软起动接线太费时间,但这种活儿并不多。