您现在所在的是:

变频器维修

回帖:10个,阅读:1348 [上一页] [1] [2] [下一页]
615
lxl19781024
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:615
注册时间:2018/4/5
发站内信
发表于:2018/8/16 9:42:32
#0楼
丹佛斯变频器输入侧接触器粘连,总电源空开跳闸。工作人员盲目合总电源空开,合闸后变频器逆变模块炸。想问问是盲目合闸造成炸模块,还是变频器内部本身就有问题造成接触器粘连跳闸的?就算不盲目合闸变频器也坏了。变频器内部两周前刚刚清扫过,谢谢大家!
附件 IMG_20180815_222040.jpg
附件 IMG_20180815_220651.jpg
附件 IMG_20180815_220659.jpg
附件 IMG_20180815_222032.jpg
附件 IMG_20180815_222025.jpg
附件 Screenshot_2018-08-16-08-43-11-904_com.duokan.reader.jpg
此帖发自论坛手机版
615
lxl19781024
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:615
注册时间:2018/4/5
发站内信
发表于:2018/8/16 9:48:15
#1楼
这两周运行正常
此帖发自论坛手机版
615
lxl19781024
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:615
注册时间:2018/4/5
发站内信
发表于:2018/8/16 9:50:39
#2楼
地铁站内大风机变频器,110KW.
此帖发自论坛手机版
6267
zq3076
文章数:2233
年度积分:449
历史总积分:6267
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2018/8/16 20:11:54
#3楼
原因有很多啊,说的太笼统!
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/16 21:52:22
#4楼
跳大闸,模块肯定已经炸了
1978
midanmo
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:1978
注册时间:2017/8/12
发站内信
发表于:2018/8/17 0:12:26
#5楼
楼主能修这么大的丹佛斯,应该分析能力很强才对呀
此帖发自论坛手机版
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/17 4:14:55
#6楼
在用的接触器不会无原因粘连,盲目合闸只是扩大了故障。
615
lxl19781024
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:615
注册时间:2018/4/5
发站内信
发表于:2018/8/17 7:52:14
#7楼
回复 #4楼 goldage
现在确认模块是在跳总闸时就炸了,盲目合闸扩大了故障。谢谢大家!
此帖发自论坛手机版
615
lxl19781024
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:615
注册时间:2018/4/5
发站内信
发表于:2018/8/17 18:43:01
#8楼
模块及相关板子哪有卖的?丹佛斯5122系列,谢谢大家!
附件 IMG_20180817_161304.jpg
附件 IMG_20180817_162845.jpg
附件 IMG_20180817_161249.jpg
附件 IMG_20180808_020044_HHT.jpg
此帖发自论坛手机版
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/8/17 22:13:25
#9楼
跳闸我处理都是首先万用表测量再说,万用表测试初步正常才试合闸一次