您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:11个,阅读:4169 [上一页] [1] [2] [下一页]
909
1390664115
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2015/4/13
发站内信
发表于:2018/8/13 9:58:36
#0楼
400-450KW 电机,用一拖三电气控制解决方案能行吗?
39796
jint 管理员
文章数:20795
年度积分:416
历史总积分:39796
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2018/8/13 10:47:03
#1楼
感觉楼主一拖三的电气控制还可以说详细一点表情
909
1390664115
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2015/4/13
发站内信
发表于:2018/8/13 11:23:54
#2楼
回复 #1楼 jint
谢谢关注,我是想用一台变频器控制三台~4台400KW电机的重载启动,单台电机启动后运行一小时切换到工频运行的方式。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/8/13 16:00:02
#3楼
如果是2楼所述这么用,就可以。变频器选择重载型的与电机适配即可。

现在变频转工频的控制,许多品牌的都有专项功能。比如,西门子的变频器,附加一个选件,就可以做到变频转工频做相位监测控制,可以做到无缝转换呢。
23047
xuzhaokun
文章数:8791
年度积分:595
历史总积分:23047
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/8/13 19:54:33
#4楼
这个我感觉没有问题,在供水方面不就有一台带几台电机的。
27737
goldage
文章数:15580
年度积分:1029
历史总积分:27737
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/8/13 20:57:45
#5楼
鉴于楼主提出的电机的负载功率比较大,实际上我一般不建议客户这么做的,更加倾向于一拖一
18084
pan_xiansheng
文章数:2375
年度积分:578
历史总积分:18084
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/8/13 22:00:35
#6楼
为降低启动电流,通常都是各台电机分别不同时启动,尤其是大功率电机,可楼主却反其道而行之。本人建议还是配置3台变频器,总投资应该差不多。
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/8/14 8:54:07
#7楼
这是将变频器当启动器使用了,这么大电机没用过
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/8/14 8:59:46
#8楼
楼主三台电机是同时运行还是分开运行的
18393
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:379
历史总积分:18393
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2018/8/14 13:59:40
#9楼
这是把变频器当成软启动器使用了,在论坛里有帖子说的一些供水设施的控制是这种方式,可以使用